標題: 氣動電磁通氣量怎樣計算? [打印本頁]

作者: 張朝陽    時間: 2008-5-19 18:31
標題: 氣動電磁通氣量怎樣計算?
我現在使用的時NORGREN的V61電磁閥。現在使用過程中估計是通氣量小,需更換大一點的電磁閥。請教V61的通氣量是多少,氣動電磁閥通氣量怎樣計算?
作者: 伯牙摔琴    時間: 2008-7-28 11:02
標題: V61電磁閥簡單介紹
V61是1/4口徑的閥,1300L/MIN,可以用V62或V63的閥: L: Z; Q7 Y3 L6 P2 I! F6 M( p

- U: c9 v; u' C, F3 zV62是3/8的,2600l/min
1 z$ S7 l$ \2 o- f" C- ~! l; [, g, k# y1 J. i
V63是1/2的,4200l/min! _$ D! ~) f) f& k& M
* {# {9 L& q6 w; o* B# O5 _
樓主是腰計算氣動電磁閥所需的通氣量還是什么?沒說清楚,標定的流量是諾冠在6BAR標準氣壓下測得的,和電磁閥的通徑大小有關。