久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請教:低壓直流電路設計 [打印本頁]

作者: hillman    時間: 2017-12-18 18:48
標題: 請教:低壓直流電路設計
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備
1 E; |; t7 S$ I7 i
: s5 K! V2 G( K, ?& i* R, t0 E5 @0 p; U4 Z
我的問題是:
( X+ |" v. x( W0 k+ E, ^) e1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎" I3 S* _* g- O7 @# ~/ f8 l
$ D# \+ x3 q( b1 a
2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?
' s' z9 F6 y$ R7 ~% D: F, p/ V
& s4 ?3 z0 W  V; r/ z) Y8 R" W1 y感激!跪謝!
$ K9 t' N- B( u& A1 c6 V
作者: 702736    時間: 2017-12-18 19:41
1,高于24V耐壓的都可用。
: Z6 o+ A6 t5 F# S, j3 w+ \2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
作者: hillman    時間: 2017-12-18 22:01
702736 發表于 2017-12-18 19:41- ]& T# f: q6 w7 F# r0 e" Q
1,高于24V耐壓的都可用。! v1 L1 a: p/ t: E( a9 z% W6 H6 z
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...

1 o' ^! u, {4 C/ r5 ^# b3 n* _8 D謝謝回復!
+ N4 ^# J5 t& ~3 {* e有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點8 t9 s% E$ ^) C: Y& t( H. Z0 w  r1 B7 M
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?. Y2 }, L9 m1 @  a' ^& _  n

作者: 702736    時間: 2017-12-19 09:11
hillman 發表于 2017-12-18 22:01
5 q' L3 r/ q7 Y! S, j( g- E謝謝回復!' [6 o* X3 g' B$ h
有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點  |$ M* B! S9 W) O
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...
" s2 a8 n8 _& @4 e
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。& v) o/ u# R" Q& P8 {
高于就可,但也太浪費了+ B) O5 {7 r: |& z; Q$ E

作者: hillman    時間: 2017-12-19 11:08
702736 發表于 2017-12-19 09:11
$ V+ i8 V' |+ t0 z0 t2 ^5 V負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
) x4 U. j( ]+ U) }' G. @( v; ~2 S高于就可,但也太浪費了
. n( q% q8 `1 `3 _2 H& v5 Y! Y

. g0 O, `. u* K受教了!5 c( D5 a- G  J

作者: 大漠孤煙DM    時間: 2018-2-12 17:37
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
作者: 大漠孤煙DM    時間: 2018-2-12 17:39
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5