久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 隔冷鍍層 [打印本頁]

作者: 黑色旋風    時間: 2017-12-15 11:23
標題: 隔冷鍍層
各位大神,對以下情況給點建議:; X7 G; Y6 J9 w8 r
& f3 M- }; Z. @

' o+ `! H8 L, L' e  x$ {* d& b* ]* `( p' g* E7 i# \6 \
安裝表面會滴水,在冷源端面是否有涂層可以隔絕冷源) O1 ~/ d* K; p8 o1 k, }

作者: 悠悠悠玄    時間: 2017-12-15 11:37
不可以,涂層隔熱效果不夠,用一定厚度的保溫(保冷)材料保護可以
作者: 黑色旋風    時間: 2017-12-15 11:49
主要是兩者的結合面有精度要求,看到國外在結合端面有層很薄的東西感覺像是鍍金屬上的。
作者: Poseido_Y3m2m    時間: 2017-12-16 08:44
冷源-45°,這個溫度用很薄的隔絕效果應該不行奧
作者: 機械之達人2015    時間: 2017-12-16 20:12
    樓主這種情況,專業術語叫“冷凝”(環境溫度低于空氣露點溫度),一般處理措施是在滴水物體表面包保溫棉,但不能從根本上解決。這個時候一定要杜絕“冷橋”,具體措施就是把冷源隔開,選用導熱系數比較低的物體,常見的是木頭,工程塑料。向樓主這種情況,建議在冷源與連接體連接處增加一個絕熱零件即可解決。希望我的回答對你有所幫助!
作者: yinzengguang    時間: 2017-12-17 15:23
樓主最好來個設備圖片
作者: 馬gege    時間: 2017-12-23 13:04
表面溫度要求多少度,說一下我看看我們可否做到,
作者: 馬gege    時間: 2017-12-23 15:15
你的基體溫度有變化嗎,是忽冷忽熱還是一直這樣子的,如果忽冷忽熱的話由于應力涂層會壞很快的
作者: 黑色旋風    時間: 2017-12-26 20:59
正在采用氣凝膠進行試驗
作者: 薄路章Luke    時間: 2018-1-19 15:09
xuexixial lllll
作者: zdfgf    時間: 2020-8-25 11:05
公司做的制冷項目,凝膠不太行,最后還是用的保溫材料,但是用不了要求精度的東西上