作者: 訛誤佛一    時間: 2017-11-27 11:44
標題: 一張液壓原理圖,有一處不明白,往大家幫忙看下,謝謝!
最近學習液壓,有一疑惑,特來請教!~
- S: v7 o4 r4 ]' t  h" z如圖:1 l; l+ ]8 a6 q5 C) Z# X
[attach]439553[/attach]
& b; ?" f! C/ A9 U) J
9 P% ~$ z$ F  T6 L6 |! Y  _1 t
電磁鐵YV1 YV2 YV3同時失電,電磁換向閥40處于中位,油泵輸出的液壓油經電磁閥40直接回油箱,油泵又處于空轉狀態。同時插裝閥60也自動關閉,在溢流閥100調定壓力的支撐下,滑塊自動停止!(這是書上面的描述)- z  U& q# G- ]9 z9 y+ j7 Q
整個書面都沒有提及到液控單向閥90,那么液控單向閥90在上述狀態下(電磁換向閥40處于中位,油泵空轉)是否也是打開的?以及液控單向閥90的作用是什么?
' L- ~& o$ {$ V. c8 C液控單向閥如果在上述狀態下不打開的話,下腔根本就無法回油。但油泵在空轉狀態下控制油應該是沒有壓力的,所以很疑惑,所以特地來請教一下!
+ q0 ~) R$ K  W5 g: O2 o
作者: liheng538    時間: 2017-11-27 12:23
注意30順序閥
作者: 313319402    時間: 2017-11-27 13:46
1. 90液控單向閥應是關閉的,泵輸出油路直接回油箱,壓力為0,不能打開液控單向閥。但是,要考慮回油背壓要小于液控單向閥開啟壓力。
& ?  l: V7 }0 p0 D+ O2. 下腔就是不能回油,所以說滑塊停止,所以90液控單向閥可以叫液壓鎖。
$ U/ ]; v2 U; f* [* e! h$ m
作者: 未來第一站    時間: 2017-11-27 14:04
1,單向閥的作用就是防止掉缸,你說的這種狀態下不能被打開。
0 W) N. K0 z5 f. ~8 Z2,你的圖不全,關于M1的內容沒有。
作者: 訛誤佛一    時間: 2017-11-27 17:09
本帖最后由 訛誤佛一 于 2017-11-27 17:16 編輯 7 T% T6 T6 F1 j6 e1 C' t3 y
未來第一站 發表于 2017-11-27 14:049 I5 q  _# H+ l
1,單向閥的作用就是防止掉缸,你說的這種狀態下不能被打開。1 C& a* `% ^3 C- C% {) W' r  d
2,你的圖不全,關于M1的內容沒有。
  M2 C( ]: y, J6 c6 W2 K
M1 M2是安裝壓力表的!M1系統油壓,M2下腔油壓!閥溢流閥120為下腔安全閥!# K! k/ V( `$ c
主要疑惑就出在在溢流閥100調定壓力的支撐下,滑塊自動停止!我也是覺得有單向閥防止掉缸,所以根本就不需要特別說明溢流閥100來支撐滑塊!或者說,滑塊停止,和溢流閥100無關,在我看來100溢流閥根本不起支撐作用。
' {0 ^5 B4 V9 ^6 {$ C液壓圖說明里面還有一句話:溢流閥100為下腔油壓調節閥,溢流閥100的調定壓力一般以滑塊在中間位置不下滑為依據!感覺也是多次一舉!" v; p; N! Y2 r! p0 F( e( W
7 G! v2 o. p: X' n. `6 r; o2 u

作者: xiaobing86203    時間: 2017-11-27 19:47
對于普通液控單向閥,當控制口無控制壓力時,其作用與普通單向閥一樣;當控制口有控制壓力時,通油口接通,油液便可在兩個方向自由流動。
作者: 訛誤佛一    時間: 2017-11-28 14:42
未來第一站 發表于 2017-11-27 14:04( J% \: ]/ b+ ]( D7 L9 j6 B1 ?) g
1,單向閥的作用就是防止掉缸,你說的這種狀態下不能被打開。6 d# P' [  |# }  c% ^
2,你的圖不全,關于M1的內容沒有。
0 X% ~8 R! H- l8 L) ^2 I, T
不好意思,因為是手機拍的照片,但論壇無法直接上傳手機拍的照片,所以用的截圖軟件,為了照顧整體,所以上面的一點就沒有截到,F是充液閥的液控油接口!~
4 z  T# @& ^2 \6 t/ ~
作者: 只有快樂    時間: 2017-11-28 20:13
1.液控單向閥就是個液壓鎖用來鎖油缸的,不管油缸怎么運動主油路時導通。
" q# v* |! O/ @, t6 X3 d- a& A2.100是順序閥,油缸下降時提供一個背壓,F口后面應該還有關系。
: L  R+ @6 Q  g- F& n# y3.主閥換向后系統卸荷,90就鎖住了,100沒有用了。
) z0 [# ^; d/ ^7 @" o/ o這是個啥設備?
3 @. B7 G% t6 f. \6 V
作者: 西北一狼    時間: 2018-1-13 10:45
學習學習
作者: t125438094    時間: 2018-2-27 13:27
* _, x) u5 j" G3 e; |) u
學習學習