作者: roxia0123    時間: 2017-11-22 14:53
標題: 斷路器跳閘問題
目前遇到一個這樣的問題,請教下大家:控制電源的設備正常啟動時(負載不啟動)電流為1.7A,當負載正常啟動時電流為20A,控制電源的設備里的斷路器用的是63A,外墻上安裝的斷路器也是63A;此時,負載不接通,只是第一次開啟控制電源的設備,外墻上安裝的斷路器跳閘,第二次啟動時不會跳閘,這是為什么呢?+ ?: b* M, z1 e

作者: 魍者歸來    時間: 2017-11-22 20:43
沒有原理圖…
作者: 只有快樂    時間: 2017-11-22 20:59
頻繁跳閘可能是瞬間短路
作者: xiaobing86203    時間: 2017-11-22 21:38
斷路器誤跳閘的主要原因為:人員誤操作、操動機構自行脫扣、電氣二次回路問題。
作者: 韓寒11    時間: 2017-11-22 21:49
一般來說,斷路器跳閘的主要原因有兩類,第一類是短路,第二類原因是負載
作者: sheng143    時間: 2017-11-23 01:32
今天沒事來逛逛
作者: roxia0123    時間: 2017-11-23 09:20
只有快樂 發表于 2017-11-22 20:59
- b9 Z8 X- p2 j" z' j頻繁跳閘可能是瞬間短路
7 B, p2 ?# P" i% t. x. ?1 r
比如過幾天不使用,再次使用時只是第一次開啟要跳閘,第二次就能正常開啟了。