閥門為何總是故障?在設計、制造、安裝、工況、操作、維修整個過程中,每一步都不可松懈。閥門在出廠前或者完成完整的安裝后,如何確定是否有問題呢?這就需要通過外觀檢驗和一定的性能試驗來檢查。通過這些試驗結果,便可以將缺陷暴露出來,進行相應的調整,只有全部試驗都合格以后才能夠投入使用。那么,外觀檢驗需要留意哪些細節?性能試驗又包括哪些呢?

外觀檢驗

$ A* V6 ?6 [8 T- M- k
9 I( x( v9 m1 @4 x0 ]
1、閥體內外表面有無砂眼、裂紋等缺陷。
2、閥座與閥體接合是否牢固,閥芯與閥座是否吻合,密封面有無缺陷。
3、閥桿與閥芯連接是否靈活可靠、閥桿有無彎曲,螺紋有無損壞、腐蝕。
4、填料、墊圈是否老化損壞,閥門開啟是否靈活等。
5、閥體上應有銘牌,閥體和銘牌上應包括:制造商名稱、閥門名稱、公稱壓力、公稱通徑等標識。
6、閥門運輸時的開閉位置應符合下列要求:
(a)閘閥、截止閥、節流閥、蝶閥、底閥、調節閥等閥門應處于全關閉位置。
(b)旋塞閥、球閥關閉件應處于全開啟位置。
(c)隔膜閥應處于關閉位置,切不可關閉過緊,以防止損壞隔膜閥。
(d)止回閥的閥瓣應關閉并予以固定。
2 S6 n/ b* A: A" e6 W
7、彈簧式安全閥應具有鉛封,杠桿式安全閥應有重錘的定位裝置。
* o' G9 B' g  d9 N& \& C3 s+ q
8、止回閥的閥瓣或者閥芯動作應靈活準確、無偏心、位移或歪斜現象。
9、襯膠、襯搪瓷及襯塑料的閥門內表面應平整光滑,襯層與基體結合牢固、無裂紋、鼓泡等缺陷。
10、法蘭密封面應符合要求不得有徑向劃痕。
11、閥門不得有損傷、缺件、腐蝕、銘牌脫落等現象,且閥體不得有臟污。
12、閥門兩端應有防護蓋保護,手柄或者手輪操作應靈活,不得有卡澀現象。
13、閥門質量證明書應包含下列內容:
(a)制造商名稱和出廠日期。
(b)產品名稱、型號和規格。
(c)公稱壓力、公稱通徑、適用介質和適用溫度。
(d)依據的標準、檢驗結論及檢驗日期。
(e)出廠編號、檢驗人員及負責檢驗人簽章。

! v4 s1 J2 E$ e0 l

性能試驗

% Z- T+ \' X* t# y1 E, Y
1 _  g6 O, H+ K  p" r, h8 z* n8 e' a
殼體強度試驗
閥門可以看成是受壓容器,固需滿足承受介質壓力而不滲漏的要求,故閥體、閥蓋等零件的毛坯不應存在影響強度的裂紋、疏松氣孔、夾渣等缺陷。
( R/ R: R" L4 \# P

$ s  w% J: l+ l/ y- O2 r9 T+ U9 `0 |
強度試驗一般是在總裝后進行。試驗通常在常溫下進行,為確保使用安全,試驗壓力P一般為公稱壓力PN的1.25-1.5倍。試驗時閥門處于開啟狀態,一端封閉,從另一端注入介質并施加壓力。檢查殼體(體、蓋)外露表面,要求在規定的試驗持續時間(一般不小于10分鐘)內無滲漏,才可認為該閥門強度試驗合格。為保證試驗的可靠性,強度試驗應在閥門涂漆前進行,以水為介質時應將內腔的空氣排凈。

' n, t: T+ X9 f( S2 [! @' x. r
滲漏的閥門,如技術條件允許補焊的可按技術規范進行補焊,但補焊必須重新進行強度試驗,并適當延長試驗持續時間。

  p% k9 }, I% ]9 {密封試驗
出節流閥外,無論是切斷用閥還是調節用閥,均應具有一定的關閉密封性,固閥門在出廠前需逐個進行密封試驗,帶上密封的閥門還要進行上密封試驗。
( M9 O8 l+ E8 `' m1 I& x
0 H$ v$ e9 f1 V1 y4 u9 Q% [/ }! Z
試驗通常在常溫下以公稱壓力PN進行的,蘇閥以1.1倍PN壓力下進行。以水為試驗介質時,易使閥門產生銹蝕,通常要根據技術要求控制水質,并在試驗后將殘水吹干或烘干。

- N6 h) ]6 n3 H$ \, D9 ^! m
閘閥和球閥由于有兩個密封副,故需要進行雙向密封試驗。試驗時,先將閥門開啟把通道一端封堵住,壓力從另一端引入,待壓力升高到規定值時將閥門關閉,然后將封堵端的壓力逐漸卸去,并進行檢查。另一端也重復上述試驗。閘閥的另一種試驗方法是在體腔內保持試驗壓力,從通道兩端同時檢查閥門的雙密封性。

' b; N9 o4 }0 K5 H" j$ x+ V$ |4 Z
試驗止回閥時,壓力應從出口端引入,在入口進行檢查。
) i: P; ^) J8 D- |# V3 K. b
密封試驗時,閥門的關閉力矩應按公稱壓力與公稱通徑決定。手動閥門通常只允許用正常體力關閉,而不得借助于其他輔助器械,當手輪直徑大于等于320mm時允許用兩人關閉。有驅動裝置的閥門。應在使用驅動裝置的情況下試驗。如技術要求上規定有關閉力矩要求時,需用測力扳手測關閉力矩。

5 ?: a2 G8 J* u- P: g$ T
密封實驗應在閥門總裝后的強度試驗后進行,因為不僅要檢驗閥門的關閉密封性,還應檢驗填料及中法蘭墊片的密封性。

4 a6 F2 r0 x2 l* ^' q  J
上密封試驗通常在強度試驗時一并進行。試驗時并閥桿升高到限位置,使閥桿與閥蓋密封面緊密接觸,將填料壓蓋松開后檢查其密封性。

  X+ g" O8 O8 `) G* e, W$ t
用于氣體介質的閥門或圖紙技術規范書要求作低壓氣密封試驗的閥門,必須按試驗標準規范進行,試驗介質為氮?dú)饣蚋稍锴鍧嵉目諝狻T囼?yàn)壓力為0.6MPa。

7 `/ W- j' y: \0 A4 i
+ Z# K) l; b9 _
動作性能試驗
  v4 F6 p+ j; g9 a% P. b" c
試驗介質同殼體強度試驗和密封試驗,在殼體強度試驗和密封試驗合格后進行。
9 ]) o" D! n/ y2 g: w

( ^& C( ]9 W, i5 t7 E
>>>>
7 `& C" R* K3 @5 i0 ~
手動閥門動作性能試驗

; y: @+ I* A7 S. Q+ i) _
閥門處于開啟狀態,閥腔內充壓到試驗壓力,用規定的力矩關閉閥門,在閥瓣的一側減壓,以在開啟閥門最不利的方向建立壓差,然后以規定的力矩開啟閥門,如此進行至少三次以上完整的帶載循環動作,以檢查閥門開和關的操作是否正常、動作是否靈活、開和關的位置指示是否正確等。
9 ~8 F+ n+ p0 B, A* I
>>>>
$ D- n$ n" H2 l9 p; n* ~
止回閥動作性能試驗

# t& C5 k* {0 \, j& q& C$ B% L
在規定的壓差下作閥門開啟試驗,試驗次數不少于3次。
- n/ m4 I1 [) Y( D! \* a% p5 K9 ^
電動和氣動閥門動作性能試驗,按閥門技術規格書的規定進行,閥門技術規格書無明確規定時,應以額定執行機構操作閥門完成三次完整的帶載循環動作,在整個試驗中,閥門必須運行平穩、靈活,閥門開、關必須到位,位置指示必須正確。

9 Z. M' Y) Q" _! d! G9 P. B2 m
真空密封試驗

( q0 ^) H: @# X4 e) h3 e$ p, C
一種靈敏度很高的密封試驗方法。' u/ M/ `. t3 v$ c" v

$ u9 x! C# M( l0 g  V2 ^
真空試驗通常在閥門強度、密封試驗合格后進行。為保證試驗的準確性,被測閥門應具有很高的清潔度和加工精細密封面。而且閥體、閥蓋一般均應采用鍛件。
! u9 w$ b( x$ \: v  ]3 h
氦質譜檢漏:將被測閥門用真空泵抽至規定的真空度后,在閥門被測部位外施加氦氣。如有漏隙,氦氣便進入閥門的被測部,系統中的氦質譜檢漏儀就可顯示出來,據此可計算漏率。
+ ~/ Y- i* k+ [; Y$ }+ R4 P2 e
微泄露試驗
& s# K6 @) {9 ~0 |3 O( u
近年來隨著人們環保意識的加強,世界上的各種機構對閥門的密封提出了更為嚴格的要求,特別是對使用介質為強腐蝕性、強輻射性、劇毒時。閥門的微泄漏要求就是其中的一種。閥門的微泄露檢測主要是檢查閥門中法蘭和填料函處的微量泄漏程度,屬于閥門殼體密封試驗的一種。
& z( C1 f/ f/ b

8 z9 f# O' h, W* K, M
閥門微泄漏檢測的基本原理是:在閥門處于半開半閉狀態時向閥門內部通以規定壓力的氦氣,用已調節好漏率的帶吸氣探針的氦質譜檢漏儀對中腔和填料函部位進行檢測,看該部位是否滿足用戶所規定的漏率。

& h/ W/ S, M) n$ @8 V6 K# w7 b
作者: 韓寒11    時間: 2017-11-6 20:30
閥門是在流體系統中,用來控制流體的方向、壓力、流量的裝置,稍有不慎會造成流體泄露的風險
作者: 只有快樂    時間: 2017-11-6 21:36
閥門流體中的控制元件,泄露啊,密封啊有點問題都是大影響
作者: 05527833    時間: 2017-11-6 22:52
家用水龍頭,基本一兩年要換,國外是這樣么?
作者: jiangsuwanhua    時間: 2017-11-7 09:54
閥門的很多細節都要做的很到位,契合也要很好
作者: yushui2011    時間: 2017-11-8 18:36
閘板有拉傷痕跡,有哪些原因造成???
作者: 安控    時間: 2017-12-15 16:54
學習
作者: 網羅千峰秀    時間: 2018-1-20 15:05
不錯啊,歸納的再全面一些就能形成一套完整的閥門的檢驗規程了