久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
西門子漏電保護器
[打印本頁]
作者:
自由人的
時間:
2017-10-15 16:17
標題:
西門子漏電保護器
1大家好,我是干車床的對電器不懂。請教大家個問題。我再某網店上買了個西門子63A的漏保。裝在新蓋的房子里,電工下線時一并裝的,房子還在建設中電燈都沒裝,線頭就懸在空著,插座接上了。有用電錘之類的活兒就直接插上就用。裝修時才發現有?個燈線以經燒的沒?皮兒了,跟它在同個穿線管的線也抽不出來。這是不是那漏電保護器有問題?漏電保護器是帶空開的那種。
+ K; {. n& P$ x v8 D9 n( O
作者:
東海fyh126
時間:
2017-10-15 16:33
線細了,,,,,,
作者:
自由人的
時間:
2017-10-15 16:44
燒的那線1點5平方銅線
作者:
自由人的
時間:
2017-10-15 16:45
燒的那線1.5平方銅線
作者:
hoverin
時間:
2017-10-15 18:13
1.5平方的線會不會拖不動電錘,做總開關最好買帶觸電保護功能的吧
作者:
702736
時間:
2017-10-15 20:13
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 編輯
. Y3 ~2 Q% b- @0 z1 e
~- p& U8 g7 O% z& C2 @# i
應是63A的太大了,要裝分線徑的空氣開關,1.5么臨時要裝10A左右的空氣開關。當1.5平方的線發生10A以上,63A以下的過流時,63A的開關是保護不了的。
3 _5 x% e3 ~# q% Q
作者:
xiaobing86203
時間:
2017-10-15 20:25
是不是電流選的太小了,換大一個型號的
作者:
自由人的
時間:
2017-10-15 21:01
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘。
作者:
只有快樂
時間:
2017-10-15 21:52
最好找個專業的人幫你看看電路,因為線的不穩定因素容易存留隱患
作者:
不是高級工程師
時間:
2017-10-16 10:04
線太細,空開63A的太大了。
作者:
702736
時間:
2017-10-16 12:32
自由人的 發表于 2017-10-15 21:01
, E* W) K& Z9 u: @" z* ^/ O: P
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘。
0 _' d2 W. b+ i. c+ }( u
那就對了,燈線短路時未達到63A的保護電流,所以一定要裝10A左右的空開對1.5平方線進行保護
6 v W: V4 u( L2 U4 ]! a
作者:
自由人的
時間:
2017-10-18 16:09
謝謝
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5