AC伺服電機啟動時抖動大---請教
[打印本頁]
作者:
平安
時間:
2008-5-8 10:36
標題:
AC伺服電機啟動時抖動大---請教
現有一工作平臺采用400W 松下AC伺服電機+齒輪齒條控制:
1.電機啟動時抖動大,齒輪傳動。
2.斷電手推運轉平穩,齒條水平度用表測0.1mm以內。
3.低速運行時抖動特別大,回原點無法正常。
4.回到原點后停止時驅動器過載率上調跳變直到過載保護。
作者:
syw開門造車
時間:
2008-5-8 19:04
平安網友好!
.
從你提供的情況看,你的這臺配套的交流伺服電機的驅動器中,有一只功率管始終處于導通狀態,
沒有正常工作。
.
可能是這個功率管擊穿,也可能是與這個功率管有關的控制電路部分有問題。
.
syw 080508---19.04
作者:
鼠標
時間:
2008-5-9 09:33
支持syw開門造車的說法!
作者:
平安
時間:
2008-5-9 10:39
標題:
謝謝syw開門造車.
謝謝。
有好消息再回復你。
作者:
平安
時間:
2008-5-9 10:42
標題:
謝謝syw開門造車.
謝謝。
有好消息再回復你。
作者:
fxm2020
時間:
2008-5-16 18:22
支持syw開門造車的說法!,跟據樓主的敘述,該交流伺服電機的驅動器已損壞,
作者:
lichuang6777685
時間:
2009-5-30 21:40
看看是不是增益設置過大
作者:
w9049237
時間:
2009-5-31 19:24
重新試算本身慣性比是否正確....
量產化商品,錯的機會不大.....
作者:
精明小女
時間:
2009-6-3 23:09
啟動時抖動大
可能是加速度太大了吧
作者:
初次攝入
時間:
2009-6-29 13:58
可能編碼器線或插頭有問題哦 這種問題我也碰到過。
作者:
luotianpeng1981
時間:
2009-6-29 17:13
是不是轉動慣量不夠啊!