久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
熱繼電器怎么調整?
[打印本頁]
作者:
張朝陽
時間:
2008-5-6 21:47
標題:
熱繼電器怎么調整?
我使用的是YS7124電機。0.37kw;380v;額定電流1.12A。選用的熱繼電器調整范圍1—1.6A。請教熱繼電器的電流怎么調整。調整到多少合適。
l' d) U' ~0 K" G+ L4 \
1 Q4 Q! Q+ O/ d9 a& H$ ^! e1 J) ]
請教,謝謝!
作者:
鼠標
時間:
2008-5-7 15:17
這個問題雖然很小,但是很重要,甚至有很多人不知道,我記得是最大整定值為1.05倍的額定電流,最后查證:熱繼電器的整定值為0.95~1.05倍的額定電流。
作者:
能源員
時間:
2008-5-7 16:42
電機的啟動電流應該是額定電流的1.5倍,這樣好記!
作者:
耐火磚
時間:
2008-5-7 16:54
樓上說的極是!我們昨天試投產時,一個0.5KW的小電機(泵組),熱繼電器調整范圍是1—1.5A,調整1.39A啟動后老是跳,調到1.5A也不行,結果被拆除以后再換大一級的.原因是設計上按清水設計的,現場要輸送的介質是帶粘度的藥液,負荷大造成的.
作者:
鼠標
時間:
2008-5-7 21:15
一般選擇熱繼電器的額定電流是負載的1.2倍就可以了,然后參照器件再選大于此電流且相近的一個,然后根據設備的額定電流選擇熱體!
* V- u! c, x! z, a* H
4樓遇到的情況我也知道,上述問題是選型過小(泵與電機)
) H2 N2 n4 e1 o
有一種特殊情況比如很大的設備(100KW以上)那就要采用電流互感器與熱繼電器配合,電流互感器選擇5A電流互感器,這是很容易出現氣動過程中熱繼電器動作(因為氣動電流大而且啟動時間長)解決的辦法是再啟動過程中利用一組干節點將熱繼電器旁路(短接)。