久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 近接開關,定位精度如何?---請教 [打印本頁]

作者: 浪卷云    時間: 2008-4-9 20:24
標題: 近接開關,定位精度如何?---請教
請問各位近接開關是什么?( G! ^: ^# k" |) w
自動化系統中它是如何實現機構運動精確定位的?定位精度如何?
作者: syw開門造車    時間: 2008-4-10 06:33
浪卷云友好!
+ q! p% z5 b9 q5 [# [( i
" x! D; T8 _& l+ h接近開關,是采用光、電、磁等原理構成的一種用于檢測位移物體是否到達某一指定地點的器件。
5 }4 p( }6 A# J: ]3 x# K是以開關的形式給出明確的信號,以表明移動物體是否到位。  M5 _+ w* D/ v1 \& a
這個明確開關信號可以是電位的高與低,也可以是功率觸點的通與斷。- x! _; Q0 v+ @: r8 _2 q3 Y
電位型要用單片機、PLC或計算機進行處理,功率觸點型可直接控制各種電器。0 H3 g! I$ Q8 Z4 t
.
2 m8 P; `2 x* Z( b) g6 l+ t* I在這些種類的接近開關中,光電式精度最高,磁敏型和電感應型次之。/ X' i  m7 g% H
.
* N4 q! g# Y- y1 F$ a8 ^syw   080410---06.33
作者: 溫州精工    時間: 2008-4-10 15:56
重復定位精度如何!有沒有重復定位精度的接近開關
作者: njzhangnanbing    時間: 2008-4-10 16:31
首先近接開關,不能實現高重復精度定位!
, p1 R9 q5 Q( H$ N) t+ B一般高精度的高重復精度定位仍然需要機械死擋或激光對射或反射,0 u9 b; _5 P- Q. `! A0 e
自動化系統中近接開關一般僅用于提供反饋信號而已。或者精度要求不要的定位反饋!3 G0 S$ x) p/ {& ^: f6 n6 ~' ^- V
我用過最高的重復定位精度的近接開關大概是正負0.2左右,是巴魯夫的。
作者: 邢威    時間: 2008-4-12 13:04
近接開關,定位精度如何?---請教
+ U; ^# d; Y$ h# Y  Y- x/ x數控機床上的自動對刀儀該用哪能種傳感器,重復精度至少1微米,用接近開關能達到要求嗎?只是用一個開關量信號即可
作者: 小小修    時間: 2008-4-15 21:36
首先說明一下,我是搞機械的。大家討論了半天的重復定為精度,這個概念我不知道大家是怎么理解的。一般在加工中心中有重復定位精度,它的概念一般是多次傳動最后的距離是不是一致。(個人理解,用語言表達可能不清楚),但接近開關有什么重復精度,我就不知道什么意思了。接近開關一般分為兩種,數字量接近開關和模擬量接近開關(配合PLC中的數字量輸入輸出模塊和模擬量輸入輸出模塊使用),數字量接近開關我所見的最小量程的有2mm,最大的量程有8mm左右的,它只有0和1的關系,在量程范圍內,只有0和1或者說通斷的關系。而模擬量開關就不一樣了,相同的是也有量程,但在量程范圍內,位置不一樣是能夠檢測的出來,相當于一把尺子。瞎說一通,不知對不對。
作者: abcit    時間: 2008-4-15 22:19
接近開關的精度很差的,不管是感性還是容性的。
作者: xrwxrw    時間: 2008-4-18 15:09
接近開關的分類
. x0 L; h' ^/ |5 {+ H% Q, J) R  
: h6 k- I9 _+ j3 N: n# G  4 F' }" G6 K7 A7 W; _: x
接近開關有兩線、三線之分,三線制的有PNP、NPN兩種接法,分別對應相應的PLC輸入點,比如源型和漏型的輸入點。接線時可以根據線的顏色區分,棕色或者紅色接電源正極,藍色接電源負極,黑色接輸入信號。
6 V, a3 `0 b! {$ G一、 特點 : p" j  @! T- M7 Y7 Y
在各類開關中,有一種對接近它物件有“感知”能力的元件——位移傳感器。利用位移傳感器對接近物體的敏感特性達到控制開關通或斷的目的,這就是接近開關。 3 O/ Z1 Z2 U; D, x& b) \7 P0 ~
當有物體移向接近開關,并接近到一定距離時,位移傳感器才有“感知”,開關才會動作。通常把這個距離叫“檢出距離”。不同的接近開關檢出距離也不同。
: Z, m  c5 U* L有時被檢測驗物體是按一定的時間間隔,一個接一個地移向接近開關,又一個一個地離開,這樣不斷地重復。不同的接近開關,對檢測對象的響應能力是不同的。這種響應特性被稱為“響應頻率”。 6 S" a8 V6 t7 e
二、 種類
0 f* V  ~7 ]0 |" t* _4 l# V因為位移傳感器可以根據不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移傳感器對物體的“感知”方法也不同,所以常見的接近開關有以下幾種: # ?; A( ~$ _$ T
1. 渦流式接近開關 ) k0 b* i; o8 X3 Q4 V! w8 G- s
這種開關有時也叫電感式接近開關。它是利用導電物體在接近這個能產生電磁場
# \7 O2 C' i% ?4 B/ W0 I2 l接近開關時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用到接近開關,使開關內部電路參數發生變化,由此識別出有無導電物體移近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是導電體。 * J( S9 b: i. F! V3 }5 e% R1 Y
2. 電容式接近開關 ' {/ Q' {* b% w$ W
這種開關的測量通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是開關的外殼。這個外殼在測量過程中通常是接地或與設備的機殼相連接。當有物體移向接近開關時,不論它是否為導體,由于它的接近,總要使電容的介電常數發生變化,從而使電容量發生變化,使得和測量頭相連的電路狀態也隨之發生變化,由此便可控制開關的接通或斷開。這種接近開關檢測的對象,不限于導體,可以絕緣的液體或粉狀物等。 * [& Y9 ]5 \  @, v2 \. c% T9 ^
3. 霍爾接近開關
1 Z/ g+ x+ W. y" E+ K霍爾元件是一種磁敏元件。利用霍爾元件做成的開關,叫做霍爾開關。當磁性物件移近霍爾開關時,開關檢測面上的霍爾元件因產生霍爾效應而使開關內部電路狀態發生變化,由此識別附近有磁性物體存在,進而控制開關的通或斷。這種接近開關的檢測對象必須是磁性物體。
* S- c% z8 R$ G, r9 a4. 光電式接近開關   k, t+ T* N, k/ T1 S0 i
利用光電效應做成的開關叫光電開關。將發光器件與光電器件按一定方向裝在同一個檢測頭內。當有反光面(被檢測物體)接近時,光電器件接收到反射光后便在信號輸出,由此便可“感知”有物體接近。 & {- f' g2 q- b2 V
5. 熱釋電式接近開關 : S8 V* J& y5 a5 }* e0 d+ Q9 |
用能感知溫度變化的元件做成的開關叫熱釋電式接近開關。這種開關是將熱釋電器件安裝在開關的檢測面上,當有與環境溫度不同的物體接近時,熱釋電器件的輸出便變化,由此便可檢測出有物體接近。 1 ^$ ^$ d; ^: p0 t, x' [4 \& {
6. 其它型式的接近開關
, H6 |$ x( ^% b# \8 N3 L/ l- W# [) A當觀察者或系統對波源的距離發生改變時,接近到的波的頻率會發生偏移,這種現象稱為多普勒效應。聲納和雷達就是利用這個效應的原理制成的。利用多普勒效應可制成超聲波接近開關、微波接近開關等。當有物體移近時,接近開關接收到的反射信號會產生多普勒頻移,由此可以識別出有無物體接近。
) }: c- N2 M: z7 i
作者: xrwxrw    時間: 2008-4-18 15:13
標題: 傾囊相較了,呵呵
接近開關在工程機械中使用應注意的幾個問題
- m0 {6 o+ {' K- _  W- K  " m2 j! ^, u0 g% M" ^
  % n+ X; i. M8 Q. k
隨著我國工程機械的技術進步,工程機械的操作舒適性、方 便性、靈活性越來越成為用戶關注的焦點,它也成為工程機械設 計中的重點之一。接近開關是一種新型集成化接近開關,是理想 的電子開關量傳感器。它除了具有體積小、頻率響應快、電壓范 圍寬、抗干擾能力強、耐腐蝕、耐振動等特點外,還有使用過程中 無磨擦、不會增加各被感應元件的力矩等優點。現將接近開關在 工程機械中使用應注意的問題作如下總結。
# e* m: k$ d) T6 F9 ~) H; ~; y) Z: L

0 f9 R) X; o, M3 {( V" h- l7 F5 _9 \' k  g
1 接近開關的動作距離S
, p# L6 b. e: c* _' o1 d! N8 {: [* }! y4 I4 y7 b; G, w- Q# Y% @
4 J5 ~5 O2 _! ]6 j$ t0 N+ I- x
1)接近開關的動作距離與被檢測體的材質有關系,在相同厚 度與感應面積的情況下,其動作距離之間的關系為S鐵 >S不銹鋼>S黃銅>S鋁 >S銅; 4 }3 z5 e0 F; ^. G
9 ]7 i! L! o# f

3 }. S# I; Y$ Q2)接近開關的動作距離與被檢測體的厚薄和面積大小有一定關 系(在被檢測體材質相同時)。 0 G$ j/ q3 e/ r3 J0 J

. M, r& O) w4 o, F5 W+ h5 o3 h8 G) y; d: {. V0 g9 m8 M
2 接近開關的安裝
1 c6 H# q9 `* f% f/ f% W4 M
9 b. a4 i1 ^* {1 c) e( L4 |! Y8 ]! t: W; W4 E; N
1)在金屬上安裝接近開關時應預留一定空間,以避免該開關 受到被檢測物體之外的其他金屬干擾而產生誤動作。與感應面平 行的金屬應在距離感應面三倍的檢測距離之外;在接近開關軸線 方向四周的金屬應在以接近開關軸線為圓心,以三倍的接近開關 直徑為直徑的圓柱體以外。
+ v, W5 _' ]3 n- g: B- y& [/ X9 `" `( b. q; e) C$ p
+ V# p$ ?6 U& A6 S, {
2)在同時安裝兩個或兩個以上接近開關時為防止任意二者間 相互干擾,開關對置時應使兩感應面在軸線方向的距離大于五倍 的檢測距離;并列安裝時外圓柱面之間距離應大于三倍接近開關 直徑的長度,若開關直徑大小不等,應按較大接近開關的直徑計 算。
) Y" n2 q# h9 V& h/ g* @1 w* J
1 _2 v0 x% g& i: g5 U) ]0 i7 A3 M# q  ~+ {
3 使用過程中應注意事項
6 {6 Y, [) H4 ]# I
) J9 ?. k$ C6 K" C# ]7 U
/ n) _% }! S9 D5 @1)被檢測體不應接觸接近開
6 U% g, k- p* u3 A: q  x& `關,以免因摩擦及碰撞而損傷接近開關;
) n+ \; b4 t) [: R; p- F
4 v; b! w" F# c; {; f# s* P6 {. ^9 Z: o- K7 o
2)用手拉拽接近開關引線會損壞接近開關,安裝時最好在引 線距開關10厘米處用線卡固定牢固; $ R  l, ^/ ]  w7 l9 ?2 J6 `2 K3 {: K
9 A3 I3 t- G; D- r  G6 @$ [
3 [  D& ]) Z0 Z& [- R: K5 G
3)不應用腳踏接近開關,安裝時最好設置保護罩殼; 8 J% Z4 g: }7 k! F6 J$ v

3 o3 p) ~2 [, G. l; S" e5 d/ P+ p1 P; ^0 M# [; V* }7 _$ G
4)開關使用距離應設定在額定距離的2/3以內,以免受溫度 和電壓影響,溫度和電壓的高低都將影響接近開關的靈敏度。
) Y* K  ~+ g9 R  s+ w$ t
3 y$ K; C2 L2 [
1 y# B, m8 {, e3 i5 r, d4 在布線及接線時應注意的問題 . l7 q4 @' z+ U
+ V: b5 g3 a2 E
4 @8 L, E$ n; O& t
1)電力線、動力線應盡量遠離接近開關引線,無法避免時應 將電金屬管套在外部并接地,以防開關損壞或誤動作;
( }) M; l6 t; Z& Z4 h9 o
/ I2 }7 b% @" L- L$ U2 P- ?. E/ N: d6 ^2 _- Z% k8 ~, Q
2)嚴禁通電接線,并應按接線輸出回路原理圖接線; ! Q7 x  r, ?& ]4 R3 s* a, n
+ ^/ w2 b9 I# I- J. k: u  w
4 c9 Y) h/ }* |7 ?! y
3)最好不要用兩個接近開關的輸出線控制同一個繼電器的同 一個線圈,否則將無法辨認動作的來源,有時甚至產生誤動作。
作者: 浪卷云    時間: 2008-5-5 12:57
感謝各位傾囊相助,: Y9 ]: X6 g3 M: x% }" T8 v
由于條件原因沒有及時回復,在此表示歉意.
4 r0 ^' c9 H- |5 l0 a5 ~8 O$ u7 j4 T; X9 q2 `
如今的工作不能上網了,長時間不來真的很想戀社區,想戀大家的 . |4 b* _+ V; ^. ~$ n
同時也不能做GIF格式的動畫來給大家講解SOLIDWORKS了.
作者: 長青藤    時間: 2008-6-18 14:36
一般來說,接近開關的作用是反饋,重復定位精度是不可靠的,最好還是用機械擋停比較好。
作者: 自動沖壓    時間: 2008-6-22 16:38
我自己組裝的數控車床回原點是用接近開關的,怪不得車削精度經常亂變看來是不好的了。
作者: 聰明的笨蛋    時間: 2008-6-24 22:42
樓上的,你牛,自己組裝數控!
作者: fsq361    時間: 2010-7-3 10:54
重復定位精度如何!有沒有0.1的重復定位精度的接近開關
作者: _厚德載物    時間: 2010-7-3 12:46
接近開關的定位精度是比較差,一般在mm級的都能滿足。
作者: zhouyang    時間: 2010-8-4 16:52
接近開關和控制精度沒有明顯關系,最主要的是執行機構的反應速度,舉個例子接近開關的開關相應頻率200KHZ而執行機構的相應速度只有1KHZ.1/200000秒 開關能有反應,執行機構能有反應嗎。
作者: 謹言Y/R    時間: 2014-11-20 16:30
fsq361 發表于 2010-7-3 10:54
. }) ^& i: O8 w6 k# |2 a* _7 ]% v重復定位精度如何!有沒有0.1的重復定位精度的接近開關

; s+ E, r$ z; ~: P  ^' e" m# Q有!
3 j+ k+ ], E" _+ I" T# t是磁性的,而且要搭配特定的磁鐵使用
/ D2 J: s7 D5 h) @& Q/ m
作者: Enginer    時間: 2015-1-11 16:50
邢威 發表于 2008-4-12 13:04   C+ y) [8 I: i; s; o
近接開關,定位精度如何?---請教
# h( S% }! t  }4 B數控機床上的自動對刀儀該用哪能種傳感器,重復精度至少1微米,用接近開關 ...

$ }/ D3 x- ?" e4 [, ?2 o我們一般用接近開關來檢測動作是否到位,也就是說,只能檢測到被測物體到位或者沒到位,只是有和無的說法。4 h$ k: M) H9 ]; A7 H5 v" n# O4 ~$ c
這是我對接近開關的理解,,,,0 [" q2 s' C9 L* d+ a7 o" R

作者: fly402418688    時間: 2015-1-11 19:40
所謂接近開關的重復定位精度應該跟其反饋信號的傳遞速度和感應范圍的穩定性相關,如果每次信號反饋時間相同,而且感應范圍是恒定的,那就意味著接近開關的重復定位精度沒問題.
4 S1 L9 @' ?  T; B4 A+ h機器的重復定位精度除了與接近開關的精度有關外,更主要的還是取決于執行元件的精度及控制系統的效率.
作者: 螺旋槳    時間: 2015-1-12 10:27
同問啊,我也想知道怎么提高尋零定位的精度。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5