比例換向閥接線---請教
[打印本頁]
作者:
saker
時間:
2008-1-16 20:03
標題:
比例換向閥接線---請教
華德的比例換向閥,帶個位移傳感器,放大器的接線圖中A和B兩個電磁鐵接反了,在程序里也反一下是不是可以?
c7 ^- f, H$ \1 s f
工作時是不是應該只有一個電磁鐵有電?當plc沒輸出時,A .B都沒電?
作者:
laoK
時間:
2008-1-17 08:47
這需要看你A和B電磁鐵的控制電流曲線是否一樣了,如果不一樣,在程序中反一下后,還應將兩個電磁鐵的電流控制數值也反一下.工作時肯定是只有一個電磁鐵有電,當PLC沒輸出時,A和B是都沒電的
作者:
saker
時間:
2008-1-17 13:18
標題:
回復 2# 的帖子
多謝
( {/ O8 g9 K9 h# \4 S G2 P2 p
再問一下,我通過plc給放大板一個-10-10v間的一個電壓信號后,油缸跳動的很厲害,不給放大板信號時測的兩個電磁鐵電壓為8v左右,是不是放大板有問題?
作者:
xgkhb
時間:
2008-1-18 09:34
還有一點要看你的閥是不是有反饋,如果有反饋即使程序也反過來,只要AB接線是反的就會不停的進入自動保護狀態
作者:
saker
時間:
2008-1-18 14:35
標題:
回復 4# 的帖子
位移傳感器就是閥芯反饋,但是看原理圖,位移反饋只是為了比較閥芯實際位置和給定信號是否一致了,如果兩個電磁鐵不是同時得電的話,應該沒關系把?請問你說的自動保護具體是什么情況?能詳細點嗎?多謝賜教