久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 這算是PLC大膽的“接地”方法嗎? [打印本頁]

作者: 尹永雷    時間: 2007-12-20 16:08
標題: 這算是PLC大膽的“接地”方法嗎?
PLC有三種接地方法,可以將接地線和電源零線接在一起嗎?$ T) V# h) k9 ^6 J
我已經這樣用了2年了,現在還沒有出現問題!4 e' _  s  \& l* r4 ^5 m
       請問:這樣做對設備有影響,到底有多少影響,最壞的后果是什么?謝謝這2 m+ n% c/ V: I# m- a
8 E9 S% s4 B5 I/ w" x( p; n  H0 x4 V
[ 本帖最后由 憨老馬 于 2007-12-20 16:45 編輯 ]
作者: 尹永雷    時間: 2007-12-20 16:11
標題: 算是PLC大膽接地方法嗎?
我對PLC認識還不是很深!請大家賜教!!!
作者: 鬼狼    時間: 2007-12-20 16:27
按規矩是不可以的,但實際上很多地方都這么干,最主要是對人員有安全隱患.
作者: 憨老馬    時間: 2007-12-20 16:51
萬一電網出故障就會損壞設備,曾經有此案例的。
作者: 尹永雷    時間: 2007-12-21 10:24
多謝鬼狼和老馬兩為大哥的賜教!我要多多注意一些了!
作者: 隨風而去    時間: 2007-12-21 14:10
其實~~~~我也是這樣干的~~~~~& R% }" s. O3 I6 y! r; `; W
從設計方面來說的確不合規居,但也沒有什么大事件發生了~~~~
1 D( f3 V$ ^8 r! i: h汗~~~~
作者: 尹永雷    時間: 2007-12-21 16:31
風哥是自動化方面比較懂的,以后還要多多給小弟指教哦!
作者: zhouyang    時間: 2008-4-19 09:28
標題: 回復 1# 的帖子
你最好是把底線當零線用,省電呀!!電表都不走呵呵!