西門子SINUMERIK 802d base line系統口令問題---請教
[打印本頁]
作者:
h598917720
時間:
2007-11-30 18:47
標題:
西門子SINUMERIK 802d base line系統口令問題---請教
今天不小心把里面的口令忘記了,所有的R參數均無權修改。請問怎么解決啊
作者:
hkleeport
時間:
2007-11-30 22:18
重傳參數就可以了吧
作者:
螺旋線
時間:
2007-12-1 14:13
一般來講,機床廠家不會把修改R參數的權限設到口令級別的.除非設計者自找麻煩.
8 l; Z- w! b" i+ F
用系統鑰匙打開就能修改,三把鑰匙都試試看.紅色的那把權限最高.
* ? p3 _1 l4 k" C6 Y7 z
如果還不行
2 w! f: v, e# A! Z# l1 [8 _
輸入用戶口令:customer(用戶級別)
9 @' L7 J, M4 ~; k+ e" S/ p
還不行
, ~2 u; `2 p+ `8 A1 r
輸入口令:Evening(制造商級別)
) E. R6 G* _0 @$ j
還不行
! _, Y0 s. C( v m3 C# g5 ^
輸入口令:SUNRISE(專家模式)
; g$ c7 A, Q- B
然后把機床數據全部改亂,讓他們來修!誰叫他怎么這么二呢!
8 E3 ?2 m: c$ {, x" k
還不行
+ d! \, ^% i# _( U+ c
輸入口令:電話咨詢西門子.估計他們會罵你的.