久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: FANUC-0i系統使用DNC加工時出現“087”號報警的對策 [打印本頁]

作者: 數控散人    時間: 2007-11-22 12:48
標題: FANUC-0i系統使用DNC加工時出現“087”號報警的對策
8 i6 q# n9 c! G* ?# w
近期偶遇一FANUC 0i數控系統使用問題,感覺比較典型,和大家分享:! N+ S+ m9 M7 F* a
+ f! |8 l( _4 d8 W7 N9 y! x; T% ^
故障現象:) p- s; u. f0 g  x, [1 t2 Z
當用較少程序段的程序進行DNC加工試驗,未出現任何報警信息,當使用較大程序段的程序進行DNC加工試驗時,系統出現“087”號報警信息.
! ]: l( C% R1 L+ y) T
8 {: b" W; p! }# o解決方法:
6 K* W0 C) r2 f根據以上具體情況,分析此報警信息是由于加工程序過大而產生的(>500K).隨即將系統參數(100.5)的“ND3”設為“0”,重新用原來較大的程序進行DNC加工,系統不再出現“087”號報警。4 A6 Z7 u' u+ G5 B3 C3 K+ q2 z
7 o" Q3 s1 ~2 S( _! Y
原因分析:
$ x& \$ `5 d9 ?0 W當利用 RS232C 通訊接口進行DNC加工時,如果加工程序較大,超過了系統本身的緩沖區容量,則需要將參數“ND3”設為“0”,即一段一段的讀取程序,否則,在傳輸及加工過程中將會出現“087”號報警。
作者: zoro    時間: 2007-11-22 15:25
標題: Re:FANUC-0i系統使用DNC加工時出現“087”號報警的對策
樓主的分析比較到位的,確實是在使用日本系統機床是這些小小的軟件故障,我們很容易排除.我上次在做夾具的時候,因為工廠里噪音比較大,我在飛面的過程中,以為機床的主軸是轉動的,Z值下了1MM根本沒有看機床,導致主軸負載過大的報警.頓時一身冷汗,以為機床壞了呢.目前的系統什么功能鍵都不能用了.沒辦法,重起機床,沒想到機床沒有任何事情,而且校正機床主軸是也沒發現任何問題.這就是國外的機器,國外的系統.
; N$ P! e1 n" W" B- H7 \! f/ N2 m中國的又是怎么樣的呢?
作者: 古道西風    時間: 2008-1-12 20:01
又長了知識.
作者: 郭飛鷹    時間: 2008-1-12 20:25
實踐經驗   難得   有些問題可能一輩子都見不到   就需要  大家經常這樣交流心得體會
作者: dlj1215    時間: 2008-1-13 16:04
學到新東西了~!謝謝~!!
作者: 王衍翔    時間: 2008-2-5 16:38
有什么高興的,其實都一樣,看你考慮進去沒有,如果這樣操作的話,那干多唱時間也是個搬運工.
作者: 黃海是我    時間: 2008-2-10 10:53
標題: 新人請多照顧
又學了好東西,太好了
作者: cj0203    時間: 2008-2-17 19:33
建議新用戶多和廠家聯系。
: C/ t0 Z% M/ s& v8 }7 W對機床系統不熟悉的
* @3 I% `3 w. i) u& j( v2 I1 t" c自己不要隨便修改,等廠家確認后修改,避免以外,呵呵
2 O0 C6 w1 u: v" r% g9 T087問題,還有就是設置不合理也出現哦。具體看機床配置了哦。有寫設置在舊的里面好用,新的不好用,要注意
作者: 20090229    時間: 2009-3-14 11:55
“ND3”設為“1”,緩存器滿時輸出一個DC3, ND3”設為“0”,即一段一段的讀取程序,每個程序段輸出一個DC3有什么區別嗎?
作者: 20090229    時間: 2009-3-14 11:57
為什么要設置為1
作者: lixiaolong1990    時間: 2013-6-15 19:26
今天剛遇見087緩存不足報警 能告訴我下fanuc-0i-md和mb的系統那些DNC加工是要涉及到的參數是怎么設置的嗎?QQ416531912
作者: 站在起點93421    時間: 2014-1-10 20:56
謝謝 樓主分享     有長見識了




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5