久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
三菱PLC根據指示燈判斷故障
[打印本頁]
作者:
黃一鈁
時間:
2007-10-7 21:34
標題:
三菱PLC根據指示燈判斷故障
三菱PLC根據指示燈判斷故障
6 |) p* b& }# A0 c+ u
1.面板上POWER燈不亮?
( m0 W9 e* s0 f$ J$ g8 Y
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
# }& I' z9 B) q8 e' o% {! Q: e/ S
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
5 X6 ]8 s# H0 A* Z; {
2.POWER燈呈閃爍狀態?
8 ]; \2 \2 o- U) o1 T3 A
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
4 c- E! Q* ^3 n, {9 Q7 X9 U0 j
3."BATT‧V"LED燈亮
: V0 l. d+ R) ]4 t7 T D
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
& {: h+ e2 `- ]
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
* E% c! b# q* ~, N! V% `
4."PROG‧E"LED燈閃爍
+ K" \% l0 X9 R
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!
% ]5 ]+ i! O; N, z% |0 b( _
5."CPU‧E"LED燈亮
' y# t6 t0 V9 z- R+ Q
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
3 q: }2 ^3 T5 ?' k9 R# ~" u
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
% d# ~+ m! Q; g# J
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
- u: h! e7 U; q
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
( s$ _( I3 X) [) i, M; m/ {7 y: G
4.PLC附近有雜訊干擾
7 l3 L3 O1 l \4 K. [
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。
作者:
能源員
時間:
2007-10-9 12:44
黃工
* s5 o1 t0 G: V! l1 _
好象是從臺灣人那里得到的資料啊
2 N1 T! x! ^- n2 |
呵呵!
* Y0 x2 \9 B# y
呵呵
作者:
dylpl
時間:
2013-1-21 14:35
謝謝分享!