標題: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適? [打印本頁]

作者: 紫劍狂風    時間: 2007-7-31 23:07
標題: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
100KW廠房 現選總進線斷路器 需要多少A的比較合適?

請教,謝謝!

作者: 我在飛    時間: 2007-8-1 09:44
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
選400A的斷路器或漏電保護器即可。
作者: yicheng1008    時間: 2007-8-3 21:36
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
要看負載性質,也就是廠房主要有些什么設備,工作狀態怎樣才能確定。
作者: 紫劍狂風    時間: 2007-8-4 17:50
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
謝謝樓上的各位,計算后線電流要265A左右,由于我們廠房的加工機器不是很多,主要是調試時要啟動11KW左右的電動機,所以現在打算總線路上用250A的斷路器
作者: yicheng1008    時間: 2007-8-4 20:53
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
250A的斷路器夠了,11KW左右的電動機的啟動對100KW的供電來說不會有影響的,就是有多臺這樣的電動機,只要不同時啟動,也是沒有問題的.
作者: yubinkaxina    時間: 2007-8-6 10:37
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
同意樓上的!  現在我們這里200KW   才用250A* u$ \3 d; [7 g( t- `% T1 }

作者: 隨風而去    時間: 2007-8-9 12:59
標題: Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?
現在國家比較提倡節約用電,如果你要用到400A那當然是安全的,但是收費方面則是相差很大的了。1 l' F8 W" [8 U/ K5 @% p2 E! v5 d
" z5 X5 ^( A6 }6 j* G
設備主要告星三角等降等方式啟動,而且設備也不會在同一時間開啟,所以250A是一個合理的值。
作者: dancan99    時間: 2007-9-30 15:18
<現在國家比較提倡節約用電,如果你要用到400A那當然是安全的,但是收費方面則是相差很大的了。>8 y6 K7 s0 c* W. R5 |) a; k
請教400A和250A除了購買時有價格差,用電時也有區別嗎?用400A的空氣開關、斷路器會增加功率嗎?
作者: 快樂電工    時間: 2009-5-11 15:11
請問:80KW的電流量用200A的短路器夠嗎?
作者: 趙潤生    時間: 2009-6-23 12:16
400A比較安全,如果只有一臺11KW的電機的話,30A都夠了,
作者: spinachzwx    時間: 2022-9-15 17:45
感謝各位的分享!