久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 伺服電機到位后,工步停頓 [打印本頁]

作者: 微風習習    時間: 2017-8-27 23:04
標題: 伺服電機到位后,工步停頓
        社友,大家好,請教大家一個問題,設備上的一個三菱伺服電機,垂直安裝,常規的絲桿滑塊機構,伺服電機通過同步帶帶動螺母實現升降。現在出現一個問題,伺服到達某一個位置后,有的時候出現停頓1S左右,有的時候這個停頓又沒有,就好像在找準確位置一樣,然后其他機構才能動作。請問怎么才能消除這個停頓時間。跟電氣溝通,說沒有設置延時,他就推脫是機械的問題。伺服電機旁邊有一個振動盤,有沒有可能是干擾的原因。

作者: koop_00818    時間: 2017-8-28 07:22
plc程序有沒有問題?振動盤一般不會產生干擾,它只是一個帶鐵芯的電感線圈,工頻振動而已。
作者: 受不了了    時間: 2017-8-28 08:04
驅動器剛性沒調好
作者: 塔格奧    時間: 2017-8-28 09:07
這些臭電氣的坑你了,時間上的延遲和機械無關!
作者: 受不了了    時間: 2017-8-28 09:36
塔格奧 發表于 2017-8-28 09:07
這些臭電氣的坑你了,時間上的延遲和機械無關!

跟你們的電氣工程師有仇哇

作者: 加略山_X3VGE    時間: 2017-9-3 21:56
我跟你又不太一樣,我們是鏈輪帶動的,通過傳感器進行位置定位。
作者: liuyapo958    時間: 2017-9-6 09:23
哥們兒,讓電控調一下電機剛度,現在明顯是小了
作者: lichuang6777685    時間: 2017-9-15 16:19
這個你把負載斷開,看還有沒有。
作者: 鷹TX    時間: 2018-8-17 11:33
伺服剛性,慣量沒匹配好
作者: BobChan117    時間: 2018-8-17 14:43
伺服反饋的自我調節,如樓上所言,去除負載測試便知