久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么? [打印本頁]

作者: duanyz    時間: 2017-8-19 19:46
標題: 新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么?
(, 下載次數: 162) ' ]  c1 F* x/ |  A% I$ W  A
% |+ {" @7 d9 d* D) O- q. l# D
照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。4 t8 }- D) J8 C

6 D2 Z+ I/ z  z9 u) a. ?請教這情況正常嗎?是一定要接上零線才能起保護作用的嗎?怕怕!求賜教。
% r5 p% v9 ~; R
作者: 17567410    時間: 2017-8-19 20:37
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯 , d7 Q0 [2 Q7 Y/ k) [6 }, W
& ?8 d6 v! j1 T! W; {+ m" ^" y4 s, ]
你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。
3 q0 {* M% M) ]6 ^" ^
作者: 東海fyh126    時間: 2017-8-20 09:10
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。
作者: zhanghaiw1985    時間: 2017-8-20 13:12
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理
作者: 702736    時間: 2017-8-20 18:22
關注
作者: umark    時間: 2017-8-21 09:27
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。
  s& g. K1 ?2 Q' A) h) h9 T) K. u7 i" J    相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。
作者: 702736    時間: 2017-8-21 11:06
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論
作者: zqb1990    時間: 2017-8-21 20:58
漏寶要接零線才能起作用把
作者: 為之奕    時間: 2017-8-24 11:51
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5