標題: 36V 1KW變壓器配多粗的電纜及保險?---[請教] [打印本頁]
作者: 悠長假期 時間: 2007-7-30 18:47
標題: 36V 1KW變壓器配多粗的電纜及保險?---[請教]
我有一個36V1KW的照明變壓器,一次輸入部分接入380V電壓,計算電流約2.63A。二次部分只接36V輸出最大電流不能超過27.7A我想知道輸出部分應當用多粗的銅線。此時還能適用一個平方四個電流的計算方式么。
: K4 c& P+ ?: p. J現在想在照明部分安裝一個短路及過載保險。需要用什么樣的保險管。可以用220V的空氣開關么?需要用多大電流及型號的呢?
& I- h! H0 r D0 a! g$ S, V
作者: 鬼狼 時間: 2007-10-16 12:08
電線選用是根據用電部分的工作電流最高值確定的,其他元件也一樣.最多將結果放大0.25選擇電線.
作者: 我在飛 時間: 2007-10-16 15:20
建議輸出部分用10平方毫米的銅線。用30A的保險管或空氣開關。