ETHERCAT,通訊抗干擾差。
[打印本頁]
作者:
lichuang6777685
時間:
2017-7-19 11:18
標題:
ETHERCAT,通訊抗干擾差。
各位論壇的朋友 鄙人遇到一難題。激光切割機用倍福的系統 ETHERCAT總線方式 伺服電機一通電 就造成電容傳感器不準確有噪聲干擾。
& b/ o- `. V! K, ?
目前做的事 機床接地,外加拉開電機和通訊線距離都試過,加裝屏蔽磁環。沒有改善。各位壇友可有更好方法 非常感謝。
作者:
702736
時間:
2017-7-19 14:50
有條件的換一個牌號的傳感器和伺服
作者:
xiaobing86203
時間:
2017-7-19 14:50
避免變頻器的動力線與信號線平行布線和集束布線,應分散布線。檢測器的連接線、控制用信號線要使用雙絞屏蔽線。變頻器、電機的接地線應接到同一點上。在大量產生噪聲的機器上裝設浪涌抑制器,加數據線濾波器到信號線上。將檢測器的連接線、控制用信號線的屏蔽層用電纜金屬夾鉗接地。~以上僅供參考了
作者:
lichuang6777685
時間:
2017-7-20 10:30
謝謝大家,每次遇見干擾的問題都很難排查。
作者:
lichuang6777685
時間:
2017-8-2 10:14
以解決 由于用戶接地線電阻大 造成接地不良。
作者:
長橋臥波
時間:
2017-8-2 10:40
如果是差分通訊抗干擾能力還是很強的。