xiaobing86203 發表于 2017-3-31 13:43
這個我們現場做過測試,零到2000轉每分需要2.5S;如果帶剎車的話,停止最少也要1.5S,現在工藝卡表測試
高創機械 發表于 2017-3-31 13:22
我們做過像天車,噴泉還有某些震動需要急加減速的場合
高創機械 發表于 2017-3-31 13:20
空載情況下1-2秒達到正常轉速,制動電機的停車需要時間也差不多 加變變頻器加減速時間調短的話可以考慮 ...
沙子2015 發表于 2017-3-31 14:40
和加變頻器有關系嗎?如何很快停下來
沙子2015 發表于 2017-3-31 14:39
一秒內能停下來嗎
高創機械 發表于 2017-4-1 10:53
可以,減速時間調短,外加制動電阻避免電機出現逆電流損毀變頻器,電機制動電源外接
xiaobing86203 發表于 2017-3-31 15:10
用分割器的話,你是想停電機還是想停分度器??
高創機械 發表于 2017-4-1 10:56
錐形轉子制動電機我們試過矢量控制1秒以內停
高創機械 發表于 2017-3-31 13:20
空載情況下1-2秒達到正常轉速,制動電機的停車需要時間也差不多 加變變頻器加減速時間調短的話可以考慮 ...
丹楓911 發表于 2017-4-1 20:44
我有這么一臺設備,減速電機配合四工位的凸輪分割器驅動一個大轉盤,電機轉速是1500轉/分鐘,電機減速后 ...
沙子2015 發表于 2017-4-4 14:22
那你300的轉位角度,旋轉工位的時間都有7.23S了?你確定轉90度要這么久嗎?
丹楓911 發表于 2017-4-1 20:44
我有這么一臺設備,減速電機配合四工位的凸輪分割器驅動一個大轉盤,電機轉速是1500轉/分鐘,電機減速后 ...
丹楓911 發表于 2017-4-4 17:11
能說說你的計算過程嗎?你以前用過凸輪分割器嗎?
丹楓911 發表于 2017-4-13 22:49
那請問能說說你的計算過程嗎?因為我們兩個計算的結果差距很大