標題: 斷開的地線上帶有110v電?什么原因 [打印本頁]

作者: yangjunjie2    時間: 2017-3-29 16:41
標題: 斷開的地線上帶有110v電?什么原因
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了。
  g# X% D0 `$ l- |, H4 ]4 W4 r' m5 @' g6 ~: f; w! P
現在的現象是,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,右是0,上是110;用萬用表黑筆懸空,紅筆測左20-50,右0,上4左右。- N- y- C0 s, ^* l
/ {" R& R  a5 T8 |. F) }
問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,為什么有電壓。
$ O" T& V. s& |. B
8 k) |- W' G/ M注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣' R- M% a6 c% [4 e/ t

% V7 Z$ Z# C+ ?1 d) X/ n  @$ V
作者: 702736    時間: 2017-3-29 17:23
感應電么。
作者: 面壁深功    時間: 2017-3-29 20:21
702736 發表于 2017-3-29 17:23
; p% q/ Y4 M( p  X0 s0 v感應電么。
- j# v4 J4 e( T) e, K7 d
感應電壓沒就么高?說不定給你折騰了一下,哪兒漏電了吧
/ {3 |3 H: A9 e0 N3 A. N; ?; h
作者: 702736    時間: 2017-3-30 07:22
典型感應電
作者: 東北制造    時間: 2017-3-30 14:21
萬用表,測右孔,左孔有230V電壓,地線應該與相線有電壓,那么這就是正常的!
作者: 北京機床維修    時間: 2017-4-6 19:41
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電了,但在掛地線的時候順序不對,感應電就把人打出去幾十米,人就這樣沒了。所以不要小看感應電。3 f3 n& g8 Z) n$ G" {$ q- L9 h5 ^' k
我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,故障現象就是合不上閘,后來測量地線對大地有20多伏電壓,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,重新做了一根地線后就沒事了。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,電流還真的不小呢。不過這個電壓不是感應電,純屬性接地不良。
作者: yangjunjie2    時間: 2017-4-6 23:05
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:41& Z0 m4 b% z1 o7 u
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電 ...
# M# }$ C* b* d+ ?) @0 I" x
證明感應電殺傷性還是有的。8 R! S7 K6 k" A1 M
回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,請看上題目的描述。還有就是零火之間220,火地之間90多,零地之間70多。我有點不懂,零線是不是不帶電,理論上是0v,我手摸應該沒事。但是我測的領地70多,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了。. g- `( M2 n, h( j) O; C

作者: 北京機床維修    時間: 2017-5-2 22:12
純屬感應電的,你的地線根本就沒有接,也就是懸空的,數字萬用表的內阻相當的大,對感應電的敏感性也很高,所以線間的容性漏電被檢測到了,這個電流是非常小的,雖然用數字表能檢測到,但不會對人造成傷害。再者來說,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,如果從遠端再做一個接地的話,因為電線的線阻,你可以測量到因線阻導致的電壓,這個電壓才會有真正的大電流。你的零和地之間有70多伏電壓,除非你的插座內部有分壓電路,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,或者你可以接一個燈泡,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,幾乎等于0MA。