久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力? [打印本頁]

作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:16
標題: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
1PC.2PC等不銹鋼閥門上標注1000PSI甚至2000PSI.有些資料上說1000PSI就是6.6MPa.如果是這樣的話。強度試驗按1.5倍就應該打近10MPa。對嗎?總感覺應該不是這樣換算壓力級別的。有哪位老師知道請回復。謝謝!
作者: 憨老馬    時間: 2007-7-20 17:21
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
樓主您好!
0 D- i( Q+ n- [4 q: F! h0 Q% w
  W5 X/ t+ A1 K' X5 c請到:http://bbs.cmiw.cn/forums/167948/ShowPost.aspx#1679482 B4 ?* \- U: u: u6 H

# @$ F8 O$ |) R4 g2 m" A: P9 C2 W有相關資料。
作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:23
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?

謝謝!怎么進不去呢

( j9 k u5 H& }! M! i3 }

 


作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:25
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
好了
作者: 憨老馬    時間: 2007-7-20 17:25
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?

再試試!

+ k! d) |" X; c G3 C) A! _

要么在主頁的下方找到:質疑“lb”與“MPa”相互之間的換算方程---[討論]一帖,就是。里面有兩個表。


作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:27
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
還是感覺不對。如果這樣的話,1PC等小閥門需要做的壓力試驗很高了。從工程設計上說我覺得不可能施用這么高的壓力
作者: 憨老馬    時間: 2007-7-20 17:29
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
這個表可是在閥門手冊上下來的?!
作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:30
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
我們出口的閥門上客戶要求打上1000PSI。如果這樣需要做10MPa的殼體強度試驗嗎?像一片式兩片式還有三片式不銹鋼球閥都是標注這樣的壓力。可還不如150磅級的法蘭閥壁厚厚呢
* s) f0 Z. ~8 \! u) }8 Z, o1 N# P9 f7 E0 a  Q0 o  S. Y

作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:32
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
所以我覺得可能我們在換算上有誤區。或者沒弄很懂1000PSI的意思
作者: wzhw    時間: 2007-7-20 17:33
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
按說這么高的壓力不應該是螺紋連接的。可恰恰都是螺紋球閥這樣標注1000PSI
作者: xiaoyv1983    時間: 2007-7-21 07:30
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
1 Psi(磅/寸2)=6894.76Pa, 1000Psi=6.89MPa,
作者: 憨老馬    時間: 2007-7-21 07:55
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
樓主您好!9 o/ q7 W8 a4 p& `( t

0 x7 c5 T# ^  F給你一個資料,用以對照。
作者: wzhw    時間: 2007-7-21 08:28
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
謝樓上!我公司就做此類產品。但是我不清楚是不是如果做強度試驗該打多少壓力。衛生級的閥門肯定壓力不會很高。但是它也是要求標注1000PSI
作者: gq19851122    時間: 2007-7-21 12:53
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
1psi=6894.8Pa,壓力試驗應該是按1.5倍吧
作者: derek2007    時間: 2007-7-23 09:30
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
依據《通用閥門壓力試驗標準》要求,閥門的強度試驗操作壓力為公稱壓力的1.5倍,這在閥門設計制造時就已經考慮進去了,和閥門的結構沒有多大關系。
作者: wzhw    時間: 2007-7-30 11:16
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?
雖說壓力和結構沒關系。可是作為設計者不可能需要工程壓力需要70KG的閥門設計成壁厚三四毫米選用螺紋連接,而壓力20KG的卻要七八毫米厚而且還要法蘭連接
作者: jiangjbsg    時間: 2007-8-6 20:47
標題: Re: 1000psi閥門強度試驗打多少壓力?

我只是泛泛而談。譬如API 6A的閥,5000psi以下的都測試到其2倍的壓力。至于壁厚和連接方式,15000psi的也同樣用螺栓連接,沒有問題。關鍵是你所選用的材料性能和結構形式,要校核強度。具體的手冊里都有的。


作者: hl1    時間: 2007-10-15 15:36
1Mpa=145psi, 1000psi=6.9Mpa 打壓為公稱壓力1.5倍,即6.9X1.5=10.5Mpa
作者: 凌云笑    時間: 2008-1-8 22:36
標題: 換算為
一般psi除以145的結果是Mpa
作者: scl5410    時間: 2008-1-16 11:27
標題: 回復 1# 的帖子
1bar=0.1Mpa=14.5psi,也就是1000psi=6.9Map
作者: 湖邊的大榕樹    時間: 2008-7-19 14:20
18樓說的對,強度按1.5倍,密封按1.1倍進行試驗
作者: benjamin_liu    時間: 2008-7-22 14:12
應該以標準為準!!!有的是1.5倍,有的是5倍。
作者: 湖邊的大榕樹    時間: 2008-7-26 09:22
原帖由 benjamin_liu 于 2008-7-22 14:12 發表 * g# m  E8 g/ K) h6 w" h6 }
應該以標準為準!!!有的是1.5倍,有的是5倍。

$ w) D3 a; T6 l& A" m
* \: k' C4 B9 F: G7 l% A
4 q" S2 r( e. U5 `問下樓上的:什么標準規定有5倍的啊?
作者: wzhw    時間: 2008-9-2 15:27
多謝各位!只是我還是不明白一個2PC或3PC螺紋連接的球閥怎么會打那么高的壓力?如果讓我設計我肯定不敢的,樓上哪位敢嗎?我想這里面肯定有誤區
作者: 777    時間: 2008-12-21 15:38
我們公司做的是美標閥門,你說的1000PSI跟我們600LB的差不多.它的殼體試驗壓力是12.5MPA
作者: wuhaijun2008    時間: 2009-4-15 12:34
謝謝!怎么進不去呢




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5