久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因? [打印本頁]

作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 14:28
標題: 三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因?
三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因?
' |" ?! S  m3 E* G
作者: 未來第一站    時間: 2016-12-23 14:33
簡單的說應該用三相五線的地方你在用三相四線,有些是要嚴格區分的。
作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 14:39
未來第一站 發表于 2016-12-23 14:330 J% F% H, X$ H; J$ ~
簡單的說應該用三相五線的地方你在用三相四線,有些是要嚴格區分的。
2 n: D3 C% F! W. P
能具體講講三相四線漏電跳閘的原理么
作者: 韓寒11    時間: 2016-12-23 14:53
零線與地線一體,地線就起不到保護作用了,可能帶電。
作者: 機械白癡YY    時間: 2016-12-23 16:56
我們公司的設備經常遇到這種情況
作者: universal    時間: 2016-12-23 16:56
你不跳都不應該
作者: 面壁深功    時間: 2016-12-23 17:34
零線是用來接220v線電壓的電線,地線才是接地用的。
作者: albert.tang    時間: 2016-12-23 20:10
3相4線中,零線是由變電房側提供的,地線可由工廠自設或電房提供,零線和地線的性質是一樣的,都是埋設的地線,只是使用方式不一樣,正因為如此零線和地線才有混用的說法,實際運用中,要求各自分開,只是在臨時才運用。零線是負載線,線小,有負載電流,易超負老化,存在斷線帶電的危險。地線是保護線,正常無電,線大,專用。9 r- ]+ o: B, l5 x7 f7 a

作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 21:13
albert.tang 發表于 2016-12-23 20:107 F! ]: q* o5 W
3相4線中,零線是由變電房側提供的,地線可由工廠自設或電房提供,零線和地線的性質是一樣的,都是埋設的地 ...

; F5 i. R4 f8 {! p零線是負載線,線小,有負載電流,易超負老化,存在斷線帶電的危險。地線是保護線,正常無電,線大,專用。
! m$ O3 i' ^  p, ]2 j, O* l# ?5 t6 |__線的大小,你說反啦巴
作者: 醉翁之酒    時間: 2017-5-3 10:47
三線四線制在現實中很難做到零線不帶電的,你這種情況建議你零線不要經過漏保,三根火線經過漏保就行了。
作者: 假裝很高興    時間: 2017-5-3 18:54
典型的零線,地線混用造成漏電保護器跳閘
作者: UNCLESAM1998    時間: 2018-7-24 22:50
零線上要過電流,有一定壓降,地線上沒有




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5