標題: 做一個噴淋冷卻系統,水壓多少比較合適 [打印本頁]

作者: OPP1199    時間: 2016-11-26 12:01
標題: 做一個噴淋冷卻系統,水壓多少比較合適
你好,要做一個噴淋冷卻系統,請問水壓要多少比較合適,噴淋管路總長1000米
作者: 有木有    時間: 2016-11-26 12:25
這個首先你要看你的噴頭流量多大的,多少個噴頭,計算出每分鐘的流量是多少,在根據這個流量選擇增壓泵
作者: 丁卯谷雨    時間: 2016-11-26 14:09
噴淋管是縫管還是無縫鋼管?
作者: OPP1199    時間: 2016-11-26 15:06
丁卯谷雨 發表于 2016-11-26 14:090 Y6 i& S$ [/ ]: W: E2 H1 }; t
噴淋管是縫管還是無縫鋼管?

" ~! }" f' V* _0 T無縫管
+ J% G* p) \2 N- A- o
作者: yantouchang    時間: 2016-11-26 15:30
先要看你選擇的哪種噴嘴,同一種噴嘴,不同壓力下的流量和噴淋范圍都不一樣。根據你噴淋的目標會得出你噴嘴需要的流量和壓力,選擇泵時的流量為所有噴嘴的總流量,可適當放大10%。對于水來說流速不大于3M/S,然后得出管徑。算出管徑后可計算管損,然后得出泵需要的揚程,一般我都會放大10-20%。需要一定的化工原理知識,不會就自己看看書。
作者: 面壁深功    時間: 2016-11-26 17:15
往下的話3Kg以上就行,關鍵還與孔有關
作者: albert.tang    時間: 2016-11-26 22:07
和出水的速率有關。