1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。

  L+ v$ E. |- a3 [' j* ^
2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
( A- C' Z- ~( T+ g1 [$ `5 x) R* P
3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。
4 J/ f0 D1 d) e7 w1 M

: W+ T& V- }6 }6 S, q) W  B
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。

( u3 ~/ t6 G; ]
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。
: a' n, w2 s+ a6 B$ R
6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。

$ Z" t8 B# r& w1 P2 c! T0 s
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
; ^8 ^4 m" x2 [% G+ Q5 o/ M5 f6 j
8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。

% x) ~& ?( v$ U
9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。
  A0 M/ V2 w, G% U  \  V
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。

0 {4 W) X$ v, q4 X
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。
  D; B0 d5 m! O5 J$ W. Q% r
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。
: `) {: I, H! B# H! e- i
13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。

5 @; J1 S( u# i& l$ I) b/ u
14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。
. D: T+ i% b. R! Y. [
15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。

- A5 q( J( A8 F
16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。

  U# Y; D& @7 ~5 }# v/ |8 ^
17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。

" G+ R1 I# Y% H; i" V$ j
18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。
: q" F2 I8 }8 e( y; o
19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。

/ h+ E/ i" `; [+ T( x; ?: k! Y' @6 z
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。

" i, E' y; z6 n
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。

" `" C1 X( q9 d  K3 n+ P
22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。

+ D( n5 D: `, V: v
23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。

+ F+ i' m0 [9 \) C3 i
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。
25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。
6 Y* L) h7 z2 O* ?) ^7 j$ |" D  Y4 t
26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。

$ v" S) H) }3 g
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。
) E, f, q* `! {: r0 V" |
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
- I5 F3 y4 N3 v3 R) Z( U
29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。
5 Y! \# {, C3 _9 u+ j, E  `7 H4 d
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。

: ~/ {1 A0 J+ n" |
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。

% u4 o5 z2 O, L# \7 T  Q* ~
32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。

, D, m% t  f, q( f1 y
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。
9 c6 V- q8 O3 q# K% u
34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
0 F2 p. g" M! k& v7 n3 ^
35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。

  Y8 R' }, A/ e, K) B8 S; K: h$ @
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。
0 Y, `- h& P/ w. i4 R5 |
37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。
$ v! Z+ `; ?5 T/ C3 c
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。

0 X% n0 ?$ V" u0 s& X& v
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。

0 S1 c: `8 a% O
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。

. a" q7 R& d3 e/ f! @
41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。

" Q/ T. d6 U8 r% Z# x' E' B
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。

3 K; _8 n" T& ]! b# E7 l
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。

) X9 E4 g3 {! D
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。

' _3 p( {* T* v0 L# f3 @2 l
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。

; [4 N# t2 e# |1 v* h: [* d& O- M' A
46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。
& z) o5 ^- h8 }3 [9 h3 Y
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。

4 V( Z& v7 n+ m' [% R2 r% b
48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。
& u1 p. k$ F4 w) `1 M
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。

1 l3 w( @+ s# Q0 _8 b
50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。
! Y1 s1 o) n( k3 k# q9 z; I
51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
* _: n/ A$ X5 e7 F/ x
52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。
3 R. I/ U& d# Q  ~. T1 e) J* `' O
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
9 V' }3 s! y. H! h- X
54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。

) {6 w  I# W0 E
55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為（化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變為（電能?,通過外電路釋放出來。
& G" q, n/ Z# _! h+ @4 J( I
56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
# Q7 s* T! [# D( X1 V
57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。

' H8 H% Z" j% i2 d# s
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。
4 X6 A8 J" T% K4 g9 u8 N
59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。
, j4 n7 @0 l7 X, s$ f- K
60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
6 M4 n# c9 m7 C, y) r6 P2 O
61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。

1 t2 Q; m# z; u" g
62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。
# W! m4 e4 J' V( b" y! B+ i& T
63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。
0 n) m& `, A* l) ~+ O( r  l
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。
7 _5 d3 z, ^0 @% }
65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。

$ ?. j$ |/ V, `7 X' m0 K# n: K
66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。

( @2 ?" y$ j6 N- k8 ~
67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
+ d" F0 ^& o: v2 F/ X1 K* ~# `  Z
68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。

; [1 Y) p3 c$ @* Y
69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。

- B+ q. v! u5 Q( S/ e/ C
70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。
7 o8 O( U' {( Y( }0 t7 h$ r/ S' K; f
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。

7 {+ \3 `9 K3 Q- ~9 E* J1 W& ?
72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變為（頻率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。

. J# @: A" h  ?/ q! m
73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。

$ w, S/ a! q6 X8 n3 F1 p
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
- n/ |" V$ f- L1 ~' ?
75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。

2 I' L  C( A; @8 U2 p2 m% A
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
) |2 b: p, a' k& O7 b
77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。
% w4 w, M7 p$ M) P6 F- c7 i% x
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。

% g+ f! K8 o! p# }3 o( H
79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。
3 k; G" |' J, U/ [
80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。

& h& B8 |+ `& C% c- Z  ]
81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。
9 V, h, t. r5 S5 ~5 f; Z
82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。

4 _$ K" K0 k8 r% g8 y( B" H* {
83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。

1 r( Z  p( R( A" K
84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。

, L' I+ U! Q/ j* j# t
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。
1 n# l4 A/ p5 x0 j! w
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。

8 J, f; v8 w# ]! I  ]+ z! Y) W+ w
87、斷路器內油的作用是(滅?。?、(絕緣)。

6 I# g2 B6 p" i9 x
88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
5 g# _1 G' X! D4 d$ ~# f
89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。
90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。

# j, {4 W  J3 K1 y8 z
91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。

. `5 J* B9 ^! ?1 t( I! Z& m
92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。

4 o+ p$ S) `, }; |: [
93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
+ @+ D" \' f) u  s! @) Z5 b
94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。

4 }. r# Y5 M5 S0 @& |5 }3 C
95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
+ x$ Q" P* l: T; L0 m5 g/ ]% W
96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。
4 Q) d# ]* i/ j% C
97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。

, ]; X" l; z) Q4 v; s
98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。
1 T  P" r) }( Y6 Y: L% O/ c# q
99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(?。?,流過兩邊母線的電流(大)。

  S. M. `" A2 G& x: B0 O( I
100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。
, y. j. w0 v8 Z2 g( u





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5