1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。
3 I. p' x" ~% ^8 t. S6 h" k$ k
2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
% p4 s8 m9 Z2 \4 f
3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。
& s' j* Z" `( l0 n7 H: Q
$ B9 W. U$ ?! `6 y% O
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
% R, l! A, `& k
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。

' \- z6 f& M; O  X5 z: k  X! T
6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。

" T/ p" S* Q. Q& Y( E6 h! V
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
% N  ]1 S: J4 g) D, K/ w
8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。

! h+ `! x1 Z7 h' R: _- ?
9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。
) Z6 ?9 i- W! B8 Q
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。
1 T9 V" {+ a3 S/ t3 p$ Q
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。

8 R5 ?$ _9 F- y. s
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。
! g3 m# F+ D5 D) n8 u
13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。
* @2 N8 X" w  G9 Z5 V  k) Z
14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。
# o  \# E! E) ?. Q8 A
15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。

, e$ C7 S/ g' C: K5 Q
16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。

+ q& E4 G% G0 [# @+ x+ E# E
17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。

1 Q5 p0 d$ f9 z9 H
18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。
5 H! o, z( d) p% m2 K+ e
19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。

- r, m5 y7 G2 e- b) S, @  X: i
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。
% X7 D3 A" D4 Y2 R9 C& x: B
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。
( D0 g1 ?; L& R$ x6 ?* P8 m
22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。

" B! c+ [3 u' n) k+ _
23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。
+ d! R7 s+ J! X2 @
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。
25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。

, z8 N* j  g5 J/ n3 d! g/ `
26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。

" d  ~$ Y" A5 x+ J3 |& A
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。

' i: `5 G: {. b
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。

0 C+ e4 P6 d6 s' L: f! l
29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。

( m) d6 [/ l6 ^1 u8 Z; j" P
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。
" n7 P' B: U( R/ a- @
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。
4 f/ f" z) u7 t/ H
32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。
0 x. z% W1 G3 r2 o8 ?1 S# s! D
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。
; x0 {+ ~; t9 j/ ]8 u9 J. N7 {2 v/ {- |4 I
34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。

( m( w9 X& j+ W& b
35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。
& r% t! W5 H0 w2 Y
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。

+ h) z" ?, Y% Z7 w6 @
37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。
2 G& \8 t* w6 j: i5 s
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。
- N' z% `/ C3 J* x/ c
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。

( g8 T" y: u" B+ m  }
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。

2 a: T8 n7 P+ X7 z$ X
41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。
: Q$ a7 Q7 S: o6 ^' l4 \& F
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。

1 B% o0 \- R- b: j
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。
6 \9 J( E/ O! C5 {4 C- O' u
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。
6 s5 e2 t/ v- Z$ h' {) l" V: H8 a
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。

) n, b# n# }5 A! ?8 L( b
46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。

; u) [2 a* D. T+ J
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。

9 M$ A4 Z, ?9 d( c5 Y8 e
48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。

. c5 [5 V+ F7 d% H% w- p
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。

$ m6 w" G4 L# o! b3 M
50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。

% {% d0 m( z  @
51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
, n4 z# n! i/ V# P/ k: J
52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。

+ Y; O9 w( x) C  O$ b
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
3 U7 C# s3 U% s
54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。
# f/ n# G4 k' B7 X8 i! y
55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為（化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變為（電能），通過外電路釋放出來。

( V% h& I* N1 L( {  X$ v
56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
& c7 V# o/ n  Z  @& J
57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。

- n( H1 h0 L5 H, H0 B
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。

* ]1 I+ i/ A* T# H8 g
59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。

2 |- S8 ~, M9 Y% q" o$ O8 e- r
60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
+ t3 a) j. t; [7 R
61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。
2 U; U7 Z) s7 X4 P+ f  q+ V
62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。
( `/ p6 p/ Y0 h, T" @5 k5 E
63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。

9 A1 i  T& L9 z8 v7 O
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。

4 u) O. E4 S0 A/ o! M
65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。

. B) \- G5 t# I3 x' {
66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。
  X# _/ I. O& ^! C/ a" [7 M- @0 L, Y
67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
" A4 D. Z2 t) ?5 {  D8 W( q
68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。
  K% c# l9 j* @  ]
69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。
5 G* L4 d* o9 p* E1 G. c) p% ?% M
70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。
5 i/ \( k. i7 u, ~, W. U- `5 I
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。

: I5 t# q" {: v7 E
72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變為（頻率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。

# K- g$ M0 g8 K/ L  |
73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。
* ^- n+ L& `' M8 v7 G/ Z0 N
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。

7 J+ n! w2 H) B: u9 ?1 A  ?
75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。

# \( N9 ~: p$ o* n( u6 X2 @: J
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
3 Y! M6 Z. Z2 e* w$ |, R. j
77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。
  q* k% Z$ {5 f0 b1 X. m$ I
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。

4 h6 e6 ^0 c; `4 G& E% {
79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。

& }8 y$ u2 L$ l2 G. f! C! t
80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。
, @1 c  E/ d: k  c+ ?% C# C
81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。
9 f4 g4 H4 ~- y4 t: {7 S6 ]
82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。

- V* _$ e* c6 W1 M- f. _
83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。
9 q0 B/ k- y) z. q
84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。
1 Y6 G0 Q4 y+ d2 g! {4 G$ m
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。
2 h- ~" z" |% q( a% Q- ]
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。

) j+ k; h8 e2 A2 V' c) @4 N3 f9 z
87、斷路器內油的作用是(滅弧)、(絕緣)。

# }5 s' x( d1 Y5 C
88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
% b) P8 Z' {2 [8 k. Q
89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。
90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。

! W2 [& m) X' Q0 E- i# [
91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。
  A& G( p. W) a; T) o
92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
8 Z1 H9 q8 {# d: O
93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
+ s& X& d) I8 w! ^
94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。

8 G, z1 |8 R, g0 I; b, c
95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
0 r, D& l. x* ^. V( p+ \6 j
96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。
2 H/ [/ I$ X9 W2 `
97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。

1 Y( K. o' u( I8 ^
98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。

1 [- @* @) [( G3 X- O4 `
99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(小),流過兩邊母線的電流(大)。
  }  a1 Q! c5 m# ?5 R% y
100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。