1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。
6 }% E* S! P5 `& ]7 J
2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
9 K" s( c% Y3 P3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。
/ o; s# Q, a+ K% }( D$ K, p9 V% y% a- t% R& N1 l6 Q
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
5 E0 O8 h: D( Z; j; q
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。
) m8 u7 d$ c& ?5 q( V, T% H" z2 m# _
6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。
: N z( R+ U9 A, O* }& H7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
( h9 Q% y; g3 h! P4 }1 s6 M# z9 X8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。
t, Z+ J: L. X5 L! k( o0 T. w9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。
2 \' ?$ f1 Z: d, Y
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。
$ e- o, N+ t, Q! z T
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。
) b+ E8 L6 R" J' V1 W9 p
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。
$ f* D9 B- R- g4 U$ n* \& r: y13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。
( l3 T# S2 }* @% U14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。
* Y6 s' e4 Z" f8 w. S4 a2 o+ i2 K+ T) a0 J15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。
$ n( k: l. c1 x16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。
% D3 Q2 d. h: C, B% E( i- p17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。
/ k$ @$ t8 I4 k6 ~9 W18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。
: u0 q: E: R# h: b8 r# d% {19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。
1 S% G3 F% J7 H+ U5 ^% C2 j
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。
: y6 `0 I0 Y. ]( K$ u/ H M21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。
7 Z4 j2 n- V/ @/ D) s
22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。
0 E3 i. t% Y$ P) Y" V' [0 g23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。
k# Q( L5 e3 e; n. G- B
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。
25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。
; |6 g7 y @2 D, ~4 o1 W3 N8 w2 V
26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。
5 z" w6 k8 v1 [
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。
* o o3 L* R. S( \. R
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
" `3 b; L7 V6 O! u, ^' ^5 o. s29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。
, `! J5 |/ d: x" W# F& I T
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。
* j* t" \1 {! F! @
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。
: ]0 E' F7 N$ t. H# K8 @
32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。
$ Y# N5 [0 Y' X- X; R% r% B3 _2 U33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。
- u# i- u4 \' l8 l6 C7 c( {9 t34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
2 V9 b* n6 C" ^- b% y/ d/ k: N7 w35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。
7 K$ k- |6 v# r: E6 D, n+ e36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。
: q% c ~* a4 r: y1 h2 u1 H37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。
" }- ?5 f) d$ ?, Y4 Y$ Z- E38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。
' ~& a K3 k, ^3 I39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。
& o1 ^4 Z) A. c
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。
" g! r+ | N% G41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。
6 E, Y! h3 ]1 N: o% ?* Y
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。
% L8 n% R+ E V1 V43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。
( r' D. `0 D8 D1 O, M4 G/ {9 Y0 x44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。
# D1 Y; S/ D; X9 }6 A' k
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。
4 Q, E0 Q, d& t9 S5 p. W
46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。
2 e/ E/ i) ?% k- [2 j
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。
( p' y5 ?: p$ x% X48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。
) X3 I2 s/ u5 g49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。
; m6 i d& o- R, o* Z, Y50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。
. F4 l; e- B# w" Z. \51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
+ G2 W w# ]/ E* @6 u/ @' T8 K5 w
52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。
. \- V; ^: W2 G( x1 p( i53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
0 q: z8 e3 J0 Q
54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。
% N" q! ~* B( Y55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為(化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變為(電能),通過外電路釋放出來。
' Q* [: b) C8 d4 @9 X1 @56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
5 h) [ v+ p5 o4 M" a
57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。
* `$ B0 G( X! ^
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。
+ f/ q) X, d6 m( d' o x59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。
7 Z3 i5 U- {& U9 x60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
& D9 C0 {* p k" E
61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。
3 @/ D7 g1 q! N0 H: K6 ^
62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。
8 c9 s2 O9 g4 y' Z# h. A4 N63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。
0 H5 B8 ^) w! m% X5 g# X) x8 N64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。
5 D4 O" e, G @# Z+ Y- @; U65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。
: l7 L8 Q6 O" E- d* I
66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。
# h5 V7 Y3 I# }; ]- U2 B) Q$ ]67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
$ ^4 V* N2 ]2 f! w68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。
# I F+ p s5 ^, o$ z- ]69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。
( h: i6 e9 S* K8 H. T; r1 \70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。
1 [- P( J4 t. z/ Z
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。
2 z; G7 \5 s Q
72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變為(頻率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。
5 P [- p( ?0 V+ A7 d" z# T73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。
. E$ e" p- {5 P0 u q; N
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
* Q1 z/ `4 ]& T
75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。
h. f( \% O4 W" S
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
% c1 E# ?2 F" z# `77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。
; x; a2 ^1 [6 z# a0 T/ ], ~
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。
5 k) w; L) @/ S( k a79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。
) Y% Y2 R+ @! S/ p( p. E, c80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。
. ]* G% D8 i) e# @1 z% h81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。
- k7 _ c3 H: O' H82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。
0 L0 z, Q- h; [" S5 J7 H/ ?3 A8 \
83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是
(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。
( j2 b5 ^! A8 u$ @! G3 G84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。
& z8 B4 b2 ^: I- R0 n9 @) F
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。
. G. [3 \* @" W& B86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。
& j4 }+ X: A4 F( N! M$ X- N2 {3 z7 q
87、斷路器內油的作用是(滅弧)、(絕緣)。
6 |9 I ?0 h. A4 J6 A
88、高壓隔離開關的作用是
1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
6 J4 C! T+ ?" \89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。
90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。
7 T# X; |; O2 D( p% l91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。
- u/ B) [3 c ?) g% F92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
1 V% n2 ?# F# y. {9 }93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
/ p1 I# s" i, _% ~3 _# `% `
94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。
, a) s' D# d$ X" p" a' E4 ^
95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
4 C* W+ ]; k. D7 w
96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。
) B) a. l* f! G. v$ B& D. e97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。
; t V) r5 T6 }( k7 }98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。
8 I) N5 t3 I6 v2 d) U8 w7 Q; L99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(小),流過兩邊母線的電流(大)。
4 h0 P s+ P2 D% @; `1 Y6 x
100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。