機械社區
標題: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教] [打印本頁]
作者: jy000167 時間: 2007-7-10 11:11
標題: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
圖中風機為軸流風機
前提條件:外面套了一個排風導向管,工作時,風從下面進,從右側排出
我們這里的師傅說 L≥2R 時才能保證風機的標準排風量,這種說法對嗎?有沒有哪位大俠能提供下理論依據?
我覺得L是應該有個下限值的,因為L越小,意味著排風管上端面離出口越進,必定影響排風,但我不曉得怎樣把握這個L值!
同時L又不能搞的太大,因為L越大成本越高,也越難看,并且顯的笨重!
作者: lynx91 時間: 2007-7-10 11:31
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
大蝦:你的結構有點問題,一般風道轉折有導流板,避免蝸旋,風道結構和高度有規范。按規范執行即可。
4 _$ C N- \& U* |
/ w+ h5 X! }$ P3 o假如是想計算你圖紙中的流動和阻力問題,首先要確定形狀,邊界條件、氣流的速度等因素,風管太薄的要考慮擾動的影響,按空氣動力學計算即可。
^% R5 I ?* |% l$ y! I6 @' r9 U, x1 m; f& p3 D; Z( P. x7 j
作者: 寒窗苦讀 時間: 2007-7-10 11:31
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
應用在什么場合?這樣的結構合理嗎?方管配圓軸流,這樣安裝有沒有考慮負壓回風的問題?為什么不用圓管配彎頭呢?
作者: jy000167 時間: 2007-7-10 11:51
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
2樓的歸隱大俠,結構上基本沒什麼問題,上面的圖我只畫了外型圖,實際內部有導流板的,祥見模型圖,您指出“避免蝸旋,風道結構和高度有規范”,能否提供一份呢?. [) u0 O! \& V2 i$ Y' L) E
3樓的 苦讀大俠,方管配圓軸流為何不可?小弟才畢業,見不多識不廣,機械上有天方地圓一說,不知能否駁一下您的“方管配圓軸流問題”,呵呵! 就是考慮會有回風問題,影響風機風量,所以想知道L到底應該怎樣取值。
/ l+ s/ m( {. j( Z, A/ h至于形狀、風阻等先假定剛好滿足使用要求
作者: lynx91 時間: 2007-7-10 11:56
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
殘酷的蟲子大蝦:有導流板就好,
8 {9 s0 @9 T \/ n抱歉,我這只有紙版的通風施工手冊,好像網易的土木版有下載,你可以看一下。
作者: 寒窗苦讀 時間: 2007-7-10 19:47
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
不好意思,沒看見你的方管有導流板,也沒見你畫出方圓通<天圓地方>才有這樣的疑問!" r H$ A2 K# p5 Q
幫你做個連結找找http://www.fans-china.com/class.asp?lx=big&anid=20
作者: jy000167 時間: 2007-7-11 08:54
標題: Re: 尋求理論依據,關于軸流風機---[圖,請教]
其實我就想知道L與R的關系
6 j/ V* u6 }! ]% J換種思維考慮,假如軸流風機裝在廠房墻上用于通風,正好安裝位置前有個平板式障礙物擋著,這個障礙物離風口多遠不會影響排風?
作者: yamgjishi 時間: 2009-4-25 21:36
我也想了解一下通風機相關知識
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |