久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 絕對值編碼器伺服電機 [打印本頁]

作者: Lixinwu    時間: 2016-9-30 09:31
標題: 絕對值編碼器伺服電機
各位大俠,使用絕對值編碼器伺服電機的機床需不需要回零?無機械原點,如何回零?怎樣設程序原點?謝謝!
作者: 未來第一站    時間: 2016-9-30 09:46
本帖最后由 未來第一站 于 2016-9-30 09:53 編輯

1.如果設置好了不需要回零
2.機械原點在機床出廠時必然設定好了,極少不設,關于機械原點電器都會說明,
3.你是什么系統?
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2016-9-30 09:49
需要設置0點。
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2016-9-30 10:21
機械上給一個開關即可,電器上在程序編寫用到。不知你是搞電器還是搞機械的,不好交流。
作者: 一展刀鋒    時間: 2016-9-30 13:09
1. 出廠有電氣原點;
2. 我們一般不以這個出廠原點作為實際原點,而是出廠原點+一個偏置值,這個值在我們調試的時候確定下來
3. 2提到的實際工作原點在軟件上設置

LZ要改造的機器用的絕對值,說明以前用的東西還貴啊,現在越用越便宜了




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5