標題: 關于壓力檢測 [打印本頁]

作者: paulsimon123    時間: 2016-8-30 16:03
標題: 關于壓力檢測
請教一下,為什么這個回路中需要使用兩個壓力傳感器
作者: 我走更遠    時間: 2016-8-30 18:23
我個人理解,一個在節流閥的前面,一個在節流閥與設備之間,它們的壓力是不一樣的,監測和控制也不一樣。
作者: paulsimon123    時間: 2016-9-1 14:57
圖可能有點問題,第二個傳感器那邊不是一個節流閥,是開了個小孔,ORIFICE,2mm的小孔
作者: paulsimon123    時間: 2016-9-6 13:45
頂一下,有人能幫我解一下困惑嗎?謝謝
作者: 五星利中國    時間: 2016-9-6 16:59
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?) W) f2 N, e# F5 J

) B1 v* n$ N5 j: O比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar
0 }: X3 f1 D8 L& F( k! `$ `: e  s
作者: paulsimon123    時間: 2016-9-9 16:24
那這兩個壓力表顯示的值不是一樣的嗎?
作者: paulsimon123    時間: 2016-9-9 16:26
五星利中國 發表于 2016-9-6 16:59
  g  P! f/ }% ^7 ]4 Q% k/ v上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?+ }2 s+ g7 E7 A# }0 `
# Z" ~3 R5 {. d3 N8 w( x& E
比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar

7 ~0 ?& ^8 G1 f那這兩個壓力傳感器顯示的值不是一樣的嗎?# Y  W; Y# H. D0 _0 m% t

作者: lee0925    時間: 2016-9-9 17:42
顯示的也不一樣。要是氣流是靜止的,那么測得數值一樣;反之,因為中間有節流,會產生壓降,后面的那個測得的會小