機械社區
標題: 利用接近開關控制傳送帶啟動停止可行嗎 [打印本頁]
作者: 天使不_ZfV88 時間: 2016-8-16 21:21
標題: 利用接近開關控制傳送帶啟動停止可行嗎
請教大神,想利用接近開關的信號控制傳送帶的啟動和停止是否可行?如圖,在黃色托盤上紅點的位置感應接近開關,控制傳送帶間歇運動一個固定的距離,這種方法可行嗎?大神們給提些意見吧,小白不怕被噴。- a" @5 c3 b4 Z g! o% A8 T% O$ k4 ?! R3 G
[attach]396367[/attach]. N6 A6 z% X, z
4 g7 x! t4 [; Z! s" F% k* p4 r
[" o6 Z4 X* u" X! _3 N
作者: landegui 時間: 2016-8-16 21:28
原理上說是可以的
作者: nurro 時間: 2016-8-16 21:59
應該是可行的,個人感覺要控制的信號有點多了
作者: 淡然 時間: 2016-8-16 22:00
您的位置控制精度是多少?
作者: 囨檞釋 時間: 2016-8-16 22:04
可以啊,但要看你的精度要求是多少。可以改用伺服或者步進
作者: 新新額 時間: 2016-8-16 22:13
像樓上說的用伺服或者步進馬達,用輸送帶可能會存在打滑的可能,條件允許的話最好用同步帶或者帶附件鏈條。控制精度要求高的話可以考慮運動到位停止后再加精確定位。
作者: 小小小A 時間: 2016-8-16 22:22
原理可行,但實際應用中應考慮運動速度和慣性。慣性大定位控制精度不高。. n1 f3 A* g7 R
作者: 龍游大海 時間: 2016-8-16 22:45
要看你的精度要求是多少
作者: 成歌2047 時間: 2016-8-17 08:19
肯定可以的!如果那是金屬的,接近開關就行;如果是塑料的,光電開關就行,那種是一邊發出光,另一邊接收光的光電開關。
作者: 伽陵鳥 時間: 2016-8-17 08:19
可以的,這樣干過的,偏差幾毫米,只要你沒那么高要求就行,再一個,就是輸送帶速度慢一點,
作者: 520zjwtcabc 時間: 2016-8-17 08:20
可以的,我以前也這樣干過,哈哈
作者: 627850785 時間: 2016-8-17 08:38
應該行具體可以再調位置
作者: 水水5 時間: 2016-8-17 08:45
Q& e" S: @2 z; L l; l! E9 b' A
層主精研豐富,我正好也遇到這個問題,麻煩問下層主,你當時控制的輸送帶速度是多少?負載大概多重?' }+ c* U+ B' t; H4 X) y. Y) u9 H
電機需要帶剎車不?什么樣的電機?: [( F& q8 e, d* S# W/ n+ w
作者: 313319402 時間: 2016-8-17 08:46
一般應該布置兩個為一組,第一個個減速,第二個停止,供參考
作者: tjhongtian 時間: 2016-8-17 08:46
如果精度高是不可以的, 因為你是間歇機構。無論你是用伺服還是步進,如果你用傳輸帶本身的位置定位到時候你就會發現停的位置偏移會比較大,當累計到你的最終位置時就不能用了。要是用檢測產品來定位可能效果會好一點。前提是你的精度要求不高。10mm以上。
作者: 天使不_ZfV88 時間: 2016-8-17 08:47
水水5 發表于 2016-8-17 08:45
; F% U( F$ u) B4 m6 v層主精研豐富,我正好也遇到這個問題,麻煩問下層主,你當時控制的輸送帶速度是多少?負載大概多重?; G7 h+ k# y( _0 p
電 ...
+ i3 G6 [# [$ a5 q我想配合私服電機使用,如果誤差幾毫米的話應該沒問題,伺服電機能夠實現這種啟停啟停的運行方式吧# k# N+ S! g$ E4 r
作者: 天使不_ZfV88 時間: 2016-8-17 08:48
/ f" A, `* t/ z/ i& w' T6 r
你是配合什么電機使用的,我想用私服電機,能實現這種啟停啟停的運行方式吧,你是如何運作的
4 O6 O9 v5 x: p
作者: newmorn 時間: 2016-8-17 09:04
可以,不過要用步進電機!
作者: 好好干機械 時間: 2016-8-17 09:32
可以完全可以...精度也很好...以前用東方無刷直流電機做滾輪線出來精度不錯,,,驅動器能設置加減速時間不會急停急啟的
作者: 哨子321 時間: 2016-8-17 12:29
可以的,用帶剎車單元的變頻器拖普通電機,減速時間設短一些,或者用步進或者伺服電機,精度高,響應快
作者: 小河HH 時間: 2016-8-17 12:46
可以的,就是定位精度不是太高。
作者: 天使不_ZfV88 時間: 2016-8-17 21:31
7 P4 q; X/ L5 h: b好的,受教了
作者: 伽陵鳥 時間: 2016-8-18 07:49
2 X9 L, B7 h( d6 |! K( V. f5 A
電機要剎車的,用的普通的調速電機,因為這種減速機是有些間隙的,所以感應到開關剎車后,是有些偏擺間隙的,要求不高的話是沒問題可以用的+ r* d* w' j8 `% o9 W* @9 r
作者: cangzhoumj 時間: 2016-8-18 08:28
步進電機即可
作者: 燕南飛0871 時間: 2016-8-18 16:02
距離是多少?電機頻繁啟動
作者: bingjianzuozhan 時間: 2016-8-21 16:22
當然可以 使用光電開關就可以
作者: 稻香新家 時間: 2016-8-21 20:32
用接近傳感器配合直流可調速馬達即可實現,定位精度應該還可以,速度不宜過快,如果太快的話,使用PLC內部的程序(傳感器信號下降沿)也可以控制,總的來說這個方案可行
作者: 難得糊涂了 時間: 2016-8-22 20:59
/ k2 G3 r& h# p. ~ j: w
如果精度高的話,開關感應到,電機停轉,但是你考慮了電機慣性了嗎,電機斷電之后由于慣性因素還是會轉動的,不一定能停到想要的位置 J4 ?( M, `) P. H# O# _
作者: 難得糊涂了 時間: 2016-8-22 21:03
一般都不會用接近開關控制啟動停止的,因為開關感應以后,電機斷電,但是電機轉子有慣性,速度快的話不會立即停止,怎么停到需要的位置,這種可以用步進電機,發送到達位置所需的脈沖數給電機,停到位之后,接近開關感應,然后給信號到下一步動作,接近開關是這樣用的。# a1 _: |9 b0 Z9 ?" S
作者: btx2008126 時間: 2016-8-23 15:34
精度要求不高 是可行的
作者: coastine 時間: 2018-3-23 14:58
學習
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |