,保證設備正常運行的一項重要的工作。 : ~+ k$ E" l: c+ x4 a& t* T
一、通電后電動機不能轉動,但無異響,也無異味和冒煙。
* y& x5 H) m" d 1.故障原因①電源未通(至少兩相未通);②熔絲熔斷(至少兩相熔斷);③過流繼電器調得過??;④控制設備接線錯誤。
: Y0 ~4 B5 L- y, b5 W( O
2.故障排除①檢查電源回路開關,熔絲、接線盒處是否有斷點,修復;②檢查熔絲型號、熔斷原因,換新熔絲;③調節繼電器整定值與電動機配合;④改正接線。
y8 x; `4 J3 b/ H1 n; y
二、通電后電動機不轉,然后熔絲燒斷
7 l4 E* B6 D9 t
: ~5 |" [: I7 t) b# R2 c2 [ 1.故障原因①缺一相電源,或定干線圈一相反接;②定子繞組相間短路;③定子繞組接地;④定子繞組接線錯誤;⑤熔絲截面過??;⑤電源線短路或接地。
, ]4 o7 U6 j0 R 2.故障排除①檢查刀閘是否有一相未合好,可電源回路有一相斷線;消除反接故障;②查出短路點,予以修復;③消除接地;④查出誤接,予以更正;⑤更換熔絲;③消除接地點。
; r9 w9 Q( O, \7 K% Q- N+ S( V 三、通電后電動機不轉有嗡嗡聲
; E5 K% i: N( U! V7 M* q/ p$ O l.故障原因①定、轉子繞組有斷路(一相斷線)或電源一相失電;②繞組引出線始末端接錯或繞組內部接反;③電源回路接點松動,接觸電阻大;④電動機負載過大或轉子卡住;⑤電源電壓過低;⑥小型電動機裝配太緊或軸承內油脂過硬;⑦軸承卡住。
* k# u5 Y6 M/ O k3 ~) _7 u
2.故障排除①查明斷點予以修復;②檢查繞組極性;判斷繞組末端是否正確;③緊固松動的接線螺絲,用萬用表判斷各接頭是否假接,予以修復;④減載或查出并消除機械故障,⑤檢查是還把規定的面接法誤接為Y;是否由于電源導線過細使壓降過大,予以糾正,⑥重新裝配使之靈活;更換合格油脂;⑦修復軸承。
) d/ p; S' k$ q" ? 四、電動機起動困難,額定負載時,電動機轉速低于額定轉速較多
+ ?: w( V b9 T. x$ R. z9 ~5 g
1.故障原因①電源電壓過低;②面接法電機誤接為Y;③籠型轉子開焊或斷裂;④定轉子局部線圈錯接、接反;③修復電機繞組時增加匝數過多;⑤電機過載。
' S! F7 m$ O5 t# g$ } r) F# H: N% b% A
2.故障排除①測量電源電壓,設法改善;②糾正接法;③檢查開焊和斷點并修復;④查出誤接處,予以改正;⑤恢復正確匝數;⑥減載。
6 I! b: r& Q' H
五、電動機空載電流不平衡,三相相差大
+ B7 n8 a) f; M$ ~, @- y
1.故障原因①重繞時,定子三相繞組匝數不相等;②繞組首尾端接錯;③電源電壓不平衡;④繞組存在匝間短路、線圈反接等故障。
3 t: ~4 Z- c( r! F$ h1 G( [' y2 |( x 2.故障排除①重新繞制定子繞組;②檢查并糾正;③測量電源電壓,設法消除不平衡;④峭除繞組故障。
/ X9 h. D' D9 C! c
六、電動機空載,過負載時,電流表指針不穩,擺動
( ^% P9 O. Y* w6 I/ Y9 [( L
1.故障原因①籠型轉子導條開焊或斷條;②繞線型轉子故障(一相斷路)或電刷、集電環短路裝置接觸不良。
& q X7 M+ Q2 ]. s! y; Y' E
2.故障排除①查出斷條予以修復或更換轉子;②檢查繞轉子回路并加以修復。
3 o1 u7 k$ y3 M# _3 P' z5 r
七、電動機空載電流平衡,但數值大
, z/ q7 h( W/ u$ I6 O4 n/ a. O0 G 1.故障原因①修復時,定子繞組匝數減少過多;②電源電壓過高;③Y接電動機誤接為Δ;④電機裝配中,轉子裝反,使定子鐵芯未對齊,有效長度減短;⑤氣隙過大或不均勻;⑥大修拆除舊繞組時,使用熱拆法不當,使鐵芯燒損。
$ h! b( y7 l3 R 2.故障排除①重繞定子繞組,恢復正確匝數;②設法恢復額定電壓;③改接為Y;④重新裝配;③更換新轉子或調整氣隙;⑤檢修鐵芯或重新計算繞組,適當增加匝數。
. _ l b7 R% @7 b8 [; M6 \ 八、電動機運行時響聲不正常,有異響
7 _; ^7 U7 J8 G# h( u: \( P
1.故障原因①轉子與定子絕緣紙或槽楔相擦;②軸承磨損或油內有砂粒等異物;③定轉子鐵芯松動;④軸承缺油;⑤風道填塞或風扇擦風罩,⑥定轉子鐵芯相擦;⑦電源電壓過高或不平衡;⑧定子繞組錯接或短路。
% z4 c! t: E2 [: w 2.故障排除①修剪絕緣,削低槽楔;②更換軸承或清洗軸承;③檢修定、轉子鐵芯;④加油;⑤清理風道;重新安裝置;⑥消除擦痕,必要時車內小轉子;⑦檢查并調整電源電壓;⑧消除定子繞組故障。
% Q" p* `4 i. t. q# |, q6 E 九、運行中電動機振動較大
" D# \1 p/ D1 ]0 I' F ^+ v/ w' G
1.故障原因①由于磨損軸承間隙過大;②氣隙不均勻;③轉子不平衡;④轉軸彎曲;⑤鐵芯變形或松動;⑥聯軸器(皮帶輪)中心未校正;⑦風扇不平衡;⑧機殼或基礎強度不夠;⑨電動機地腳螺絲松動;⑩籠型轉子開焊斷路;繞線轉子斷路;加定子繞組故障。
. K. ]' h8 {) Z1 G- w/ \
2.故障排除①檢修軸承,必要時更換;②調整氣隙,使之均勻;③校正轉子動平衡;④校直轉軸;⑤校正重疊鐵芯,⑥重新校正,使之符合規定;⑦檢修風扇,校正平衡,糾正其幾何形狀;⑧進行加固;⑨緊固地腳螺絲;⑩修復轉子繞組;修復定子繞組。
+ x$ B7 D# H4 G+ C) f 十、軸承過熱
" Y$ {4 H0 o. @
1.故障原因①滑脂過多或過少;②油質不好含有雜質;③軸承與軸頸或端蓋配合不當(過松或過緊);④軸承內孔偏心,與軸相擦;⑤電動機端蓋或軸承蓋未裝平;⑥電動機與負載間聯軸器未校正,或皮帶過緊;⑦軸承間隙過大或過小;⑧電動機軸彎曲。
$ O F- a4 y8 b4 N! a* Q 2.故障排除①按規定加潤滑脂(容積的1/3-2/3);②更換清潔的潤滑滑脂;③過松可用粘結劑修復,過緊應車,磨軸頸或端蓋內孔,使之適合;④修理軸承蓋,消除擦點;⑤重新裝配;⑥重新校正,調整皮帶張力;⑦更換新軸承;⑧校正電機軸或更換轉子。
# z8 M1 f/ e; T( B+ v/ A9 g2 D
十一、電動機過熱甚至冒煙
0 G# D! b& ~/ F, `
1.故障原因①電源電壓過高,使鐵芯發熱大大增加;②電源電壓過低,電動機又帶額定負載運行,電流過大使繞組發熱;③修理拆除繞組時,采用熱拆法不當,燒傷鐵芯;④定轉子鐵芯相擦;⑤電動機過載或頻繁起動;⑥籠型轉子斷條;⑦電動機缺相,兩相運行;⑧重繞后定于繞組浸漆不充分;⑨環境溫度高電動機表面污垢多,或通風道堵塞;⑩電動機風扇故障,通風不良;定子繞組故障(相間、匝間短路;定子繞組內部連接錯誤)。
2 j3 Y; k3 e) P k" A
2.故障排除①降低電源電壓(如調整供電變壓器分接頭),若是電機Y、Δ接法錯誤引起,則應改正接法;②提高電源電壓或換粗供電導線;③檢修鐵芯,排除故障;④消除擦點(調整氣隙或挫、車轉子);⑤減載;按規定次數控制起動;⑥檢查并消除轉子繞組故障;⑦恢復三相運行;⑧采用二次浸漆及真空浸漆工藝;⑨清洗電動機,改善環境溫度,采用降溫措施;⑩檢查并修復風扇,必要時更換;檢修定子繞組,消除故障。