鑫森淼炎垚 發表于 2016-6-3 09:21
最好用減速機。
277741987 發表于 2016-6-3 09:48
要么用減速機,要么用大功率步進。兩個小功率步進驅動同一臺軸,完全同步做不到的。
277741987 發表于 2016-6-3 09:48& l& w {& G$ t: P' b, r7 G
要么用減速機,要么用大功率步進。兩個小功率步進驅動同一臺軸,完全同步做不到的。
277741987 發表于 2016-6-3 10:27" n% u1 Y3 H# s# x
我現在做的設備,曾經用兩臺伺服,想要保證完全同步,但做不到。咨詢伺服廠家的技術支持,他們也說完全同 ...
花葉一 發表于 2016-6-3 10:30/ C8 P w# l: g0 J8 Y. b
兩臺電機串聯,用一臺減速機
狙擊手GY 發表于 2016-6-3 10:369 }! W. p/ ]$ ]1 x% q
你是發兩路脈沖分別控制兩個伺服,只是PLC里面的語句寫成一樣的兩行,是嗎?
277741987 發表于 2016-6-3 10:39% I0 K% t6 ]) P
是的
277741987 發表于 2016-6-3 11:18
一路脈沖控制兩個步進?這樣做也是天才