久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
三菱SFC中出現的問題
[打印本頁]
作者:
鞏盼盼
時間:
2016-6-2 12:53
標題:
三菱SFC中出現的問題
在轉移條件0滿足是轉移到S20,在誤操作情況下,轉移條件0再次滿足,會不會轉移到S20,麻煩解答!!!!!!!!!
1 c/ h! @3 d4 ~/ s6 ?
作者:
however1241
時間:
2016-6-2 14:34
在同一個掃描周期內,應該是不會。
作者:
鞏盼盼
時間:
2016-6-2 20:27
請問有試驗過嗎?
& Y* ? t7 a0 I3 y, {2 S/ m
作者:
however1241
時間:
2016-6-5 15:13
假定 你說的 是 單流程結構 SFC 的中文含義是 順序功能圖 特點就是 按順序依次將狀態激活。除轉移瞬間 只有一個處于激活狀態。
" W) ?8 c' _. }0 b
4 e: q# m, N( x, V
你可以把你的SFC 截下圖 具體討論
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5