三菱SFC中出現的問題
[打印本頁]
作者:
鞏盼盼
時間:
2016-6-2 12:53
標題:
三菱SFC中出現的問題
在轉移條件0滿足是轉移到S20,在誤操作情況下,轉移條件0再次滿足,會不會轉移到S20,麻煩解答!!!!!!!!!
& e+ F0 [2 }3 h% m, Y( g" ~
作者:
however1241
時間:
2016-6-2 14:34
在同一個掃描周期內,應該是不會。
作者:
鞏盼盼
時間:
2016-6-2 20:27
請問有試驗過嗎?
1 _9 m& S2 u5 F% y- g3 i
作者:
however1241
時間:
2016-6-5 15:13
假定 你說的 是 單流程結構 SFC 的中文含義是 順序功能圖 特點就是 按順序依次將狀態激活。除轉移瞬間 只有一個處于激活狀態。
4 V# ]- k/ x9 p6 T3 E6 a
' g) w/ @7 @! E
你可以把你的SFC 截下圖 具體討論