久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于微壓力調節問題 [打印本頁]

作者: 平常心7410    時間: 2016-4-20 07:47
標題: 關于微壓力調節問題
最近要調節壓縮空氣的壓力  要求調整范圍在 0-10kpa   請問什么樣的手動調節閥可以達到要求 ?需要幾級減壓?
. q- Y) w0 |. ]
作者: liuyong453    時間: 2016-4-20 07:50
用精密調壓閥over
作者: ahway    時間: 2016-4-20 08:18
三級:第一級普通調壓閥粗調至1Bar,第二級精密調壓閥精調至0.2Bar,第三級精密調壓閥調節范圍0~0.14Bar。
5 |, i2 p( e& M- y. J[attach]384613[/attach]
作者: oldpipe    時間: 2016-4-20 10:21
直接問供應商。
作者: 平常心7410    時間: 2016-4-20 12:27
liuyong453 發表于 2016-4-20 07:50
) J; n/ K- p. Y用精密調壓閥over

( _# j. e6 b& ~0 Y精密調壓閥也得好幾級減壓吧6 T  h2 e4 \! q" O5 b: ^9 E0 Q

作者: 平常心7410    時間: 2016-4-20 13:22
ahway 發表于 2016-4-20 08:18
0 S) F0 M# I* S8 y3 ~; W三級:第一級普通調壓閥粗調至1Bar,第二級精密調壓閥精調至0.2Bar,第三級精密調壓閥調節范圍0~0.14Bar。
9 l* I0 D0 U0 g7 @+ B ...

* l9 A, D" }: t! T0 \. i2 F& \2 p& {' F% I" k7 ~





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5