    樓面承重設計標準為400公斤每平米,單臺設備的重量約3噸,其占地面積只有1.7平米,是否可以放到該樓面上?
* R/ {! b1 u5 u% N. Q1 _+ N( p    按重量3噸除以0.4噸需要7.5平米的面積,但實際支撐只有1.7平米只承載0.68噸,請問是否存在局部過載?(設備在使用時受力可以或略不計。)1 o: G7 w2 {+ ^3 K* M) [! @  u

作者: 2266998    時間: 2016-4-4 14:30
你說是平均荷載,并且一定面積內只能裝幾個這種荷載,
: {; q2 p, C; s& _
7 f7 {. H% Z) c6 h0 a% E8 f你那個是肯定不行的,毫無疑問,你設備該裝在‘工業(yè)廠房里面’,
作者: 第15軍軍長    時間: 2016-4-4 22:07
不放心的話可以在機器下面墊個8平方米的東西,比如鐵板木頭什么的
作者: 李簡    時間: 2016-4-4 22:23
需要做基礎,比如通過墊東西來加大接觸面積或者在下一層設置梁提高樓面承重
作者: laotounihao    時間: 2016-4-4 22:52
有塌下來的危險
作者: 凸輪設計與加工    時間: 2016-4-5 12:14
2266998 發(fā)表于 2016-4-4 14:30 ; |: s( r2 w5 R4 U- b4 q9 d
你說是平均荷載,并且一定面積內只能裝幾個這種荷載,
- ^( ~9 w9 c/ y" i
6 D+ g& d7 X; Q) f3 ~你那個是肯定不行的,毫無疑問,你設備該裝在‘工 ...
) q  E3 I8 t$ L' x
      非常感謝!
) E0 A- Q1 q/ l8 [6 O      現(xiàn)在新租的廠房原來是做家具的,一樓面積有限,樓面有好幾層閑置,想著能否“充分”利用樓上空間,現(xiàn)在還是放棄吧,在1樓擠擠。非常感謝!