標題: 請教位置控制系統的階躍響應的幾個問題 [打印本頁]

作者: hgwac    時間: 2016-1-27 21:53
標題: 請教位置控制系統的階躍響應的幾個問題
VICKERS電液閉環培訓手冊中關于位置控制系統提到“當選擇Kv=0.2Ws時,可以假定在3-5倍的時間常數T內系統到達目標值”見下圖。
力士樂的培訓手冊第二冊中提到“實際應用中,可采用的最小加速時間為(5-6TT為時間常數。”見下圖。
通過對比手冊,兩本書中的均為T=1/Kv,Kv為閉環控制系統的開環增益,兩者開環增益的確定方法基本一致。
這里產生了幾個疑問,請教一下各位前輩。
1. 3-5倍時間常數達到目標值”,這個3-5倍的時間常數是怎么得來的?是經驗值還是推導出來的?個人理解這里威格士把系統等同了一個一階慣性環節來描述,但是從教課書上來看,一個位置控制系統最小也是個3階系統,所以這里產生了疑惑。
2. 5-6倍加速時間”這個5-6倍是怎么得來的?加速時間怎么與系統固有頻率建立起聯系了呢?
3. 兩家的手冊在這里產生了不統一,威格士的所講的整個位置跟隨階躍信號的過程是5T,而力士樂僅加速時間就需要5T,整個過程的時間至少需要10T,這個過程遠遠大于威格士給的時間。
4. 加速度是與負載質量和所受的力相關的,在液壓系統設計中,一個系統可以達到的最大加速度有限制嗎?如果有,跟哪些因素有關系呢?
請各位前輩指點,不勝感激!

, {, Q: B  U1 J+ y5 x1 ?# p
作者: 徽含子    時間: 2016-1-29 15:24
兩者的Kv不一樣吧,威格士的是0.2個固有頻率,3倍時間常數,力士樂是1/3個固有頻率,5倍時間常數,兩者算起來是差不多的。
2 X2 \8 }/ g" z; i; ^1 i7 r: V這些都是經驗值。最大加速度由加速時間決定,加速時間由時間常數決定,時間常數由Kv決定,Kv由固有頻率決定,而系統固有頻率由缸面積、油腔容積、負載質量、油彈性模量等等決定。
作者: hgwac    時間: 2016-3-16 21:15
加速時間由時間常數確定?這兩者的關系是怎么推導出來的?請教一下,別的關系都可以推導,就在這里卡殼了。