久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 電機選型中告訴轉動慣量意義何在? [打印本頁]

作者: 楊美超624    時間: 2016-1-18 22:53
標題: 電機選型中告訴轉動慣量意義何在?
電機選型樣本中告訴電機轉動慣量意義何在?謝謝指導。

作者: hd_1000    時間: 2016-1-19 06:10

慣量匹配
伺服系統要求伺服電機能快速跟蹤指令的變化。對一個定位運動而言,就是要求以最短的時間到達目標位置。換一種說法,就是在直接驅動負載的定位過程中,負載以最大的功率變化率將輸入功率轉換為輸出功率。
伺服電機驅動慣性負載JL的加速度、加速轉矩計算如下:
l  負載的加速度(系統加速度):dω/dt=Tp/(Jm+JL)
l  負載的加速轉矩:TL=JL·dω/dt= JL·Tp/(Jm+JL)
負載的功率變化率為:
            dPL/dt=TL2/JL
dPL/dt= JL2·Tp2/(Jm+JL)2/JL= JL·Tp2/(Jm+JL)2
從式中可以看出:
l  JL遠大于Jm時:dPL/dt=Tp2/JL,負載慣量越大,負載的功率變化率越小。
l  JL遠小于Jm時:dPL/dt=JL·Tp2/Jm,負載慣量越大,負載的功率變化率越小。
l  負載慣量JL相對電機慣量Jm變化時,負載的功率變化率存在一個最大值。
根據極值定理,對應dPL/dt極值的JL值為使d(dPL/dt)/d(JL)= 0的值。
            d(dPL/dt)/d(JL)=d(JL·Tp2/(Jm+JL)2)/d(JL)
利用復合微分法則對(dPL/dt)求導:
         v = (Jm+JL)2
     u= Tp2·JL
     dPL/dt= u/v
     d(u/v)/d(JL)= [v·du/d(JL)-u·dv/d(JL)]/v2
d(dPL/dt)/d(JL)= {(Jm+JL)2·d(Tp2·JL)/d(JL)-d[(Jm+JL)2]/d(JL)·Tp2·JL}/(Jm+JL)4
d(dPL/dt)/d(JL)=Tp2·[(Jm+JL)2-2(Jm+JL)·JL]/(Jm+JL)4
令d(dPL/dt)/d(JL)=0,則
                        (Jm+JL)2-2(Jm+JL)·JL=0
(Jm+JL)2-2(Jm+JL)·JL=Jm2+2JmJL+JL2-2JmJL-2JL2
                                                                         =Jm2-JL2
                                                                         =(Jm+JL)(Jm-JL)
                                                                         =0
            因為Jm+JL0
            所以     Jm-JL=0JL=Jm
負載的轉慣量JL等于電動機的轉動慣量Jm稱為“慣量匹配”。慣量匹配時,負載的功率變化率最大,響應最快。

作者: 楊美超624    時間: 2016-1-19 07:01
謝謝您了,謝謝
作者: icegoods    時間: 2016-1-19 09:24
hd_1000 發表于 2016-1-19 06:10
慣量匹配
伺服系統要求伺服電機能快速跟蹤指令的變化。對一個定位運動而言,就是要求以最短 ...

哪本書的推導?

作者: KingoxyzzZ    時間: 2016-1-19 09:34
是不是做算法的時候需要用到?
作者: zh39204128    時間: 2016-1-19 09:41
我們這邊一般選3到5倍
作者: maxtlovell    時間: 2016-1-19 11:43
因為要算負載慣量與電機慣量的比
一般小于5,如果大于5,那要考慮加減速機
作者: 工程師0106    時間: 2016-3-8 21:32
我也在關注



作者: 李小粹    時間: 2016-3-8 23:10
二樓解答好專業
作者: siaoma3160    時間: 2016-3-9 10:33
學習了

作者: siaoma3160    時間: 2016-3-9 10:41
zh39204128 發表于 2016-1-19 09:41
我們這邊一般選3到5倍

請問為什么要3~5倍呢?按2樓分析的意思,轉動電機跟負載的轉動慣量匹配(也就是二者差不多)是最好的情況啊

作者: siaoma3160    時間: 2016-3-28 14:17
siaoma3160 發表于 2016-3-9 10:41
請問為什么要3~5倍呢?按2樓分析的意思,轉動電機跟負載的轉動慣量匹配(也就是二者差不多)是最好的情況 ...

哦哦,懂了