標題: 坑人之膨脹螺栓——手冊的含糊之處 [打印本頁] 作者: wo103838 時間: 2015-12-29 17:12 標題: 坑人之膨脹螺栓——手冊的含糊之處 對著膨脹螺栓思索了好久,終于有些眉目,先說個前提: . u8 C6 J* d1 Y' _( b2 A 固定板的通孔只能比螺紋略大,不可等同于套筒直徑,另外之前有社友說,先給膨脹螺栓預擰緊,使套筒先微微張開,砸入水泥地基上的洞后,再松開,我認為是不可以的。 1 m9 {8 r5 p$ B0 U9 _, u5 @' f- u 我們擰普通螺栓的時候,需要一個扳手套住螺母,一個扳手擰螺栓頭部,這樣一對方向相反的扭矩才能使螺栓擰緊。4 [, N1 s4 X% M: Q4 ]5 O
那么膨脹螺栓呢?螺栓錐頭處插到地下了,又擰不到,我覺得螺栓是靠與套筒的摩擦力,而套筒是先靠與固定板的摩擦力產生預漲緊,再靠與水泥地基孔壁的摩擦力。所有三點: % u9 E7 K* ^& {; N 一.固定板要將螺栓擰緊時的軸向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。6 X) M! t& M- ~* n
二 .當套筒頂住固定板時,所產生的摩擦力,足夠使套筒脹大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒與 孔壁產生摩擦力。 : p: \: n. z: h 三.螺栓擰緊產生的徑向分力要盡量比軸向分力大,即螺栓錐頭的錐度。$ B7 j: l R2 S# P
/ H. U' c0 t" F' K; J5 w/ j7 P1 @. U" h2 O e
如下是將買到的兩種膨脹螺栓,不在固定件(圖中大圓套)以上位置施加力,然后手擰至打滑的結果,小的是M12,大的是M16,分同一批購買: + s: @7 w- `( G/ n# d$ W% Q[attach]375085[/attach][attach]375086[/attach][attach]375087[/attach][attach]375088[/attach][attach]375084[/attach]0 k0 J1 Q0 r$ l
, a. z( U. T( V. Y
! L7 z, M! \# R: ?4 Z
圖中可以看出,M16的膨脹螺栓的套筒從外徑20,漲到外徑21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨脹螺栓,僅從外徑16,脹到外徑16.7,如此說明,若是地基上打了17的孔,那么就成“無盡的打滑”了,而機械手冊中講述膨脹螺栓并沒有提及螺栓錐頭處的錐度、套筒開口處的柔度,僅僅只單方面提供了鉆孔直徑、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了1 M) p1 h' Y" E& o% Z