壓力傳感器和伺服電機配合工作時的問題
[打印本頁]
作者:
米開尼扣
時間:
2015-12-12 20:13
標題:
壓力傳感器和伺服電機配合工作時的問題
我們現在在做一臺設備,采用私服電機控制控制運動,利用壓力傳感器反饋給出壓力值,使輸出力能夠保持在一定范圍,可是現在存在這么一個問題,壓力傳感器在旁邊測試的時候工作讀數正常,一旦安裝到設備上,私服電機一旦使能(私服電機帶抱閘,用于放置豎直方向斷電之后下落),壓力傳感器在沒有受力的情況讀數就會跳動,跳動范圍非常大,根本無法使用,我們自己預測會不會是接地的問題,或者其他的問題,一直解決不了,求大神幫我診斷一下,謝謝
作者:
好好干機械
時間:
2015-12-12 20:40
壓力傳感器的 線纜 注意屏蔽... 屏蔽層采用獨立接地...試試
作者:
syxplc
時間:
2015-12-13 08:17
這個感覺應該是干擾引起的,用好的伺服系統,注意合理布線,屏蔽,接地都得做好,強電弱電走線分開。應該會有改變。
作者:
zhongshl
時間:
2015-12-13 09:58
你的控制應該是屬于張力控制,這個問題我也遇到過,電機使能后都會出現零漂
作者:
光伏自動線
時間:
2015-12-13 11:39
學學
作者:
bsw1121
時間:
2015-12-14 10:32
壓力傳感器精度值多高啊
作者:
安元機電設備
時間:
2015-12-14 17:07
屏蔽試試
作者:
丹楓911
時間:
2015-12-14 21:51
換東方的步進電機試試
作者:
18550525918
時間:
2015-12-15 08:44
信號干擾,使用屏蔽線
作者:
maowenbin406
時間:
2015-12-15 10:17
232
作者:
maowenbin406
時間:
2015-12-15 10:18
積累威望下載中……
作者:
txq678453
時間:
2015-12-15 11:56
干擾引起的,接地或伺服系統可能有問題
作者:
a1522313455
時間:
2015-12-15 20:21
加信號屏蔽模塊或改成輸出電流的傳感器
作者:
lichuang6777685
時間:
2015-12-15 22:13
干擾引起的特別是大功率伺服,可以把伺服接地做好,把電機做屏蔽找到干擾源。在想辦法阻斷。