水水5 發表于 2015-11-11 21:48
1米多并不大,
看你是屬于內壓還是外壓,/ p. d1 v, K2 s* S. Y# @
內壓的話主要是考慮管道本身的強度,就是當做一個空心梁來考慮 ...
我不是月夜 發表于 2015-11-11 21:539 V* O* E; b" ]: y# r! }% i, N
太感謝你了,現在的布置就是每隔1m5設一個加強圈的,正壓管道,2KPa,現在的問題就是角鋼已經彎制了,而且 ...
水水5 發表于 2015-11-11 22:03! u: y# y7 ?9 ~2 X* F5 R' Y1 d
正壓,2K帕,1mm壁厚都綽綽有余。: E! [$ Q( n3 z0 |
但是考慮管子自重的影響,還是多加支座和加強圈。
我不是月夜 發表于 2015-11-11 22:080 T) {; h8 H! K
就是房間的抽風管道,送到鍋爐的風箱去,用的5mm的鋼板,內外都刷防腐漆的,主要現在要確定這個角鋼能不能 ...