航天數控的CASNUC 901T系統,報這個錯是什么原因?
[打印本頁]
作者:
干巴姜
時間:
2015-10-17 13:40
標題:
航天數控的CASNUC 901T系統,報這個錯是什么原因?
0 y7 K6 M6 z" X
開機后一直報PLC錯 15
) t+ I h1 @/ o2 Y# I; i
各IO接口輸入正常,IO界面下,輸入端口接24V 有變化,輸出無任何變化。
4 Y/ Y* a' Z4 q! a
機床操作面板按下,PLC界面相應的地址下有變化。
& u. E t. G, E7 s) S8 R
按急停,反應正常。
- c# H" B! H o& X
手動,無論鍵盤或手輪,或其操作,伺服電機均不動(驅動與電機都是好的)。
: _5 H; p O) I* ^: O4 q
& | ]* n+ h/ r7 i( }1 A. @: [
本系統從一個網友處買得,配線齊全。
: ]2 J: F! \( p* Q) E5 e4 Z
介紹說拆自一臺正用的數控車床,因太老,換新系統了。
. C* i/ L1 s8 o5 d1 e4 d
作者:
干巴姜
時間:
2015-10-17 13:50
最后一張圖是CPU板, KA4,KA5 兩片EPROM 里面寫的是PLC程序.
, E8 o: P9 ^+ n& a
* q7 x$ J$ m/ p* f" {7 |+ U0 }
還有一張PLC 參數的,未拍上,里面寫的是PLC參數, 參數1=
5 d/ ?2 _6 F* }: Z+ v: y+ d
還有定時器“TIME00=…… TIME32=” 的參數,因為不懂,所以不知如何填。
作者:
干巴姜
時間:
2016-4-16 07:31
過去幾個月了,事情終有結果了,網上找的航天數控901T的手冊里提供的I/O端口定義與我這臺不一樣,看來是廠家針對自己的機床寫的PLC程序,其中輸出端口10接上高電平PLC錯誤15即消失,10號口低電平時PLC無輸出,所有I/O都無信號。