作者: 依然某些人    時間: 2015-7-25 22:26
標題: 冷卻塔的風機支架與電機焊接處老斷,大神求解釋
求大神解答,支架和電機的連接形式附圖表示。支架上靠近電機端的焊接處老是斷,電機功率大概有1500瓦,支架管用的材料是不銹鋼。我想問下它為什么斷,有什么改進的辦法。有人說換成角鋼比較好,為什么?那具體用什么材料呢?

作者: 獨自莫憑欄    時間: 2015-7-26 08:59
你這個也就是結構剛度不夠,電機振動引起變形,導致鋼管疲勞斷裂。想辦法增加其剛度即可。
作者: huiyu788    時間: 2015-7-26 09:08
3根固定管中間加固幾道圓環
作者: mymachine    時間: 2015-7-26 09:50
1、風扇葉片校動平衡;
2、支撐架改為井架式。


作者: 依然某些人    時間: 2015-7-26 20:41
獨自莫憑欄 發表于 2015-7-26 08:59
你這個也就是結構剛度不夠,電機振動引起變形,導致鋼管疲勞斷裂。想辦法增加其剛度即可。

怎么加強剛度呢?

作者: tiantiand    時間: 2015-7-26 20:53
冷卻塔




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5