久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 伺服電機編碼器的選用? [打印本頁]

作者: Anonymous    時間: 2015-7-24 19:05
標題: 伺服電機編碼器的選用?
設計一雙軸伺服變位機,設計的時候覺得設計光電回零點不僅麻煩,而且不好看,故采用松下A6系列絕對值編碼器的伺服電機。但電氣工程師卻說絕對值編碼器調試比增量式編碼器要麻煩很多。請問是不是這樣?到底是電氣工程師沒用過絕對值導致調試麻煩,還是絕對值系統本身就比增量式系統麻煩?

作者: artisan2014    時間: 2015-7-24 20:52
絕對值編碼器很適合定位,其上一圈的刻上了不一樣的碼,定位精度高,現在一般對于位置控制的伺服系統用絕對值編碼器,對于速度控制的或者說是超速保護,用增量式編碼器,精度雖然差一些,但是也還可以接受的,價格也差不少,絕對值編碼器一圈的位置各不相同,校準并不困難啊,不明白為什么你們EE會認為很難調試
作者: Anonymous    時間: 2015-7-24 20:57
artisan2014 發表于 2015-7-24 20:52
絕對值編碼器很適合定位,其上一圈的刻上了不一樣的碼,定位精度高,現在一般對于位置控制的伺服系統用絕對 ...

松下的伺服是用電池記錄多圈位置的。電氣工程師說什么絕對值編碼器要與PLC用串口進行通訊?通訊上比較麻煩。

作者: Anonymous    時間: 2015-7-24 22:10
Anonymous 發表于 2015-7-24 20:57
松下的伺服是用電池記錄多圈位置的。電氣工程師說什么絕對值編碼器要與PLC用串口進行通訊?通訊上比較麻煩 ...

我也想啊,可惜不是我能決定的。

作者: 勁柳MARTIN    時間: 2015-8-21 14:21
通信麻煩不到哪里去。估計是電氣偷懶。
作者: wangla3    時間: 2015-8-21 16:28
有時候一個比較靠譜的電氣工程師,會給結構省很大事的!
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2015-8-21 16:49
首先要說:控制精度與是絕對,還是增量沒有絕對關系。其次:與PLC通訊沒有絕對關系。實際上絕對值編碼器調試比增量式編碼器更要方便一些。對電氣工程師工作來講,改幾段程序而已。
作者: 萬寶龍    時間: 2015-8-21 17:19
讓電氣工程師去想辦法