換向閥控制液壓缸,哪種方案比較可靠?
[打印本頁]
作者:
syxplc
時間:
2015-7-2 15:29
標題:
換向閥控制液壓缸,哪種方案比較可靠?
液壓系統的工作描述:換向閥控制液壓缸,壓力15MPa,要求是一分鐘動作3-4次的頻率,現在考慮穩定性:
% A0 w% H/ {7 V* N3 P
1,電接點壓力表,以前碰到不可靠的情況。
( X8 F* {- Q; F9 D, r. M
2,用壓力繼電器,好像機電市場的貨看著不怎么樣。
2 l3 q+ O( Y& q; X
3,用壓力傳感器,好像成本比較高需要配儀表。
6 a$ m. X1 T2 `% v1 K; ~
請教前輩們,用哪一種方案比較可靠,是不是有更好的方案?請前輩們指點,在此謝謝了。
7 e: f( `" C D( {+ u; H
4 C' m! ]1 x9 H2 b8 T6 g
1 U, p8 ?8 |- C; b* U
作者:
成形極限
時間:
2015-7-2 15:54
基本上就是你說的這些了
作者:
海哥007
時間:
2015-7-3 09:01
一分鐘動作3-4次的頻率不算高。常規都是使用電磁換向閥。換向信號行程開關或接近開關。動作可靠的還是機械結構的換向閥,如7120平面磨床。位置要求精度高的還必須使用位移傳感器。許久還是沒有想明白樓主為何要使用壓力信號控制油缸換向。可能是控制其他動作吧。如非使用壓力信號。建議使用壓力控制器,精度與可靠性比電接點壓力表好。
作者:
海哥007
時間:
2015-7-3 09:18
多年前我選擇使用的是陽泉儀表的壓力控制器。
/ N+ T6 i9 b$ `4 Z6 q4 ^
作者:
syxplc
時間:
2015-7-3 12:44
海哥007 發表于 2015-7-3 09:18
& l# r0 V' r I, E( D7 e7 X" @
多年前我選擇使用的是陽泉儀表的壓力控制器。
1 A; t m5 I& K' E
定壓控制是客戶的需要,謝謝海哥的回復。