久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 在陶瓷廠的一個 除塵系統 案例 [打印本頁]

作者: 夢相隨hh    時間: 2015-6-27 18:44
標題: 在陶瓷廠的一個 除塵系統 案例
       某陶瓷廠新建一套布袋除塵器,占地面積約13米×11米,處理該廠2條窯爐和兩座原料干燥塔的煙氣粉塵。2 D: w; O* I0 d6 S, c; j3 U
       布袋除塵器一個月建設起來,屬于中間風道,向兩邊過濾室分開進風的結構。兩座原料干燥塔的煙氣從西邊引向除塵器,風機向除塵器鼓風,屬于正壓系統;燒成窯爐煙氣從東邊和北邊接過來,經過 一臺離心風機增壓鼓入除塵器。
8 U; Z0 I7 k0 g6 Y/ n' J       此系統工藝是W工設計的,小弟我出的圖紙。建好調試時發生的情況,在這里和社區的大神分享一下。
+ ^  I6 c# v- E' G       調試時安裝的45KW離心風機牽引窯爐的煙氣,接通系統以后風機不夠力,窯爐的煙氣牽引不過來,后來換用更大的風機,總共換了4次,換到Y4-73-13D的風機,160KW的功率,但效果還是不行。W工沒有辦法了,只能叫Z工來幫忙,Z工年紀比較大,經驗比較豐富;Z工一看系統,發覺風管系統接得很不好,該有彎頭過渡的地方都是硬接的。后來Z工詳細了解了一下現在用的增壓風機的情況,發現該風機的葉輪設計風量是以120°C為工況設計的,系統溫度都將近200°C了;他從新去風機廠訂一個葉輪,要求按Y6-51的參數設計,工況 設在200°C,這樣一來要變動的還有風機的進風口,要重新配套一個進風口。等了幾天,新的葉輪送來了,我們換上之后,風機壓力果然上去了,風機運行也比較好,開41HZ電流就能去到260A以上。4 m1 V6 l$ |8 f5 q0 F
       我對系統不懂很多,有幾個問題在這里提出
  p' v% W! y. w  C( r/ |       1.Y6-51離心葉輪比原來Y4-73的是不是高檔很多?原先的風機變頻開到跳閘了,電流還是上不去,本質上是什么問題?( @2 c# R" ?3 a; i
       2.風管直接垂直對接,對排風影響能損失多大?我聽Z工說影響很大* U$ D1 x. y8 G, e- O/ B
       3.Z工說,若增壓風機改用羅茨風機,情況會好一些。此話我甚是不解,望各位大神指明方向。
) R" t' J" y+ S3 A* u. P      
8 j; @9 O- U: b" z4 n- }
5 T4 p7 z  Q: }7 C/ g1 d- \/ J5 R  ^4 [+ P. V& B

作者: awolfbee    時間: 2015-6-27 19:18
這些對于流體來說都是非常基礎的東西,除了那個電流問題。硬接就像水流直接撞墻,產生的紊流造成的阻力可以想象。
作者: ngsxngtd    時間: 2015-6-27 21:46
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: leftwall    時間: 2015-6-28 09:31
本帖最后由 leftwall 于 2015-6-28 09:35 編輯
. G$ z8 P, T: ]" M( G- q/ @" @1 v  g# m# c( D4 l
不干化工好多年,查了一下參數
& ]4 b  ?- M- K( P+ XY4-73-13D怎么沒查到。: b" m' s& n% V& s
參數的話,風壓流量都有,討論葉輪高不高檔是何用意?$ S( S% ^/ t- E8 S8 T
——————————————
& E( @  y4 ~4 Q5 n! P1 x, `9 p居然不能上傳圖片?!
作者: 夢相隨hh    時間: 2015-6-28 21:46
leftwall 發表于 2015-6-28 09:31
* \0 {8 a" V* z$ w) O1 I不干化工好多年,查了一下參數. K8 c: V( g$ ]2 s
Y4-73-13D怎么沒查到。( I: z9 D+ ^/ k8 k
參數的話,風壓流量都有,討論葉輪高不高檔是何用意 ...

* h1 ^* [  f, H+ a( ]4 f抱歉,圖片沒有搞到來上傳8 S% {3 l& S/ E/ q
Y4-73-13D的風機會不會是非標的?$ Q1 T/ T5 b3 E$ {& j" \: P$ w- s

( o" W4 U% E  w& Q2 `% Q! N( c
作者: leftwall    時間: 2015-6-29 06:14
本帖最后由 leftwall 于 2015-6-29 06:16 編輯
( X$ w5 o8 M% ?
夢相隨hh 發表于 2015-6-28 21:46
6 g6 b8 }1 ^0 ?% E' R" C! o. X抱歉,圖片沒有搞到來上傳6 _  w+ {, Z* r$ Q) T! e
Y4-73-13D的風機會不會是非標的?

6 c1 e! W, o3 E我找到風機參數并截了圖,但沒有上傳選項
& [4 j: ^$ J  A0 [' E現在可以上傳附件了,但截圖被我刪了……
作者: 水水5    時間: 2015-6-29 09:21
陶瓷生產不太懂,懂一點水泥生產。5 h( P# W9 S8 S( _3 T
照理說,設計的45KW的風機,你都干到160KW了,還沒有鼓進風去,就不是風機問題了。120度和200度相差也不是太大。" G0 g' G$ N& \# Z/ ~
應該是系統阻力的問題。阻力最大的地方應該就是袋收塵了。應該是系統阻力沒算好,風機特性不匹配。造成風機的工作點遠遠偏離最高效率點。雖然額定是160KW,實際工作很低。
  E4 ^4 U0 l. D0 i  m羅茨風機是定容風機,阻力越大,壓力越大,時間一定,鼓入的風量是一定的。7 F+ \4 k" A9 F8 j% x
為什么用正壓操作呢?為什么不用負壓操作?我見過的收塵大都是負壓操作。
作者: mdl1952    時間: 2015-6-29 09:51
恐怕需要一個系統的原理圖。; L% V# @, h# [' _" L' K& {

作者: hc2003    時間: 2015-6-29 20:14
為什么要用正壓的?
作者: 無敵老大    時間: 2015-6-30 07:38

作者: 夢相隨hh    時間: 2015-6-30 21:58
hc2003 發表于 2015-6-29 20:14
! L% r, d% Z7 l# C* \6 N9 n為什么要用正壓的?
/ B, T5 h/ E9 H" r
因為除塵器處于最末端,原料干燥塔原來是直接連煙囪排煙的,現在風機直接打到除塵器了
$ S6 ~2 Z  x. D% l1 K( c. A
作者: 夢相隨hh    時間: 2015-6-30 22:33
補發一張系統原理圖
+ f) T3 I/ ~! V& p
作者: 星星0519    時間: 2015-7-1 09:39
之前設計過的布袋除塵都是負壓的。。。另外風管設計肯定要彎頭過度的呀,什么30度、45度、90度彎頭,應該是常用的吧,另外管徑小的一般R>D,這樣過度自然一些,都有相關設計手冊可循吧、另外我們之前都有一個專門軟件可以模擬風網壓力走勢的,當然獨立風網簡單些,集中風網相對復雜些、另外這個風機 的選擇感覺隨意的很啊,就這樣換來換去的,設計的時候沒認真考慮嗎?
作者: ruosi13    時間: 2015-7-1 12:27
學習了
作者: hl6935983    時間: 2015-7-1 15:45
多除塵都是正壓?
' H. h# q; o' r, d
作者: xtw77wh    時間: 2015-7-3 07:57
ngsxngtd 發表于 2015-6-27 21:46 ; ^: s; a0 _6 k% f* Y- F
由燃料組分,空氣過量系數計算生成氣體組份,流量,燃燒溫度,密度;
% c6 Q! i: ]5 e4 ?選擇過濾帶,計算過濾面積和壓力損失 ...
7 M( a$ ]( b$ F% K- e
非常專業,感謝分享。謝謝2 }( t) Q$ j' |0 k% {/ r4 @& ^/ O" `% i* b

作者: 龍游大海    時間: 2015-7-4 07:27
專業知識,學習
作者: 第15軍軍長    時間: 2015-7-4 08:41
轉彎的地方用硬接?這個阻力不是一般大啊。如果學過流體力學,應該知道的啊。你要具體查下手冊,有各種折彎的阻力系數
作者: 天藍藍海闊闊    時間: 2015-7-5 00:33
hc2003 發表于 2015-6-29 20:14 . t: u! a% n$ m1 Q! J: {2 i
為什么要用正壓的?
# K: M' ~% |4 m* O( k' S5 \4 `& l
后級如果要接濕法脫硫,用鼓風是一個可算是合理的選擇,負責風機必須進行防腐處理,成本就很大了。6 O2 ?2 ^7 ^# Y2 `. G

作者: timhuang    時間: 2015-12-16 14:32
從布置上看,我認為可以把風機放到除塵器后面,同時也沒有必要做兩級除塵。
作者: 北晨易    時間: 2016-3-13 14:44
學習學習
作者: bochengjie    時間: 2024-12-23 14:33

% b! t" E; n  l) U3 U7 x1 A2 l學習學習




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5