標題: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教] [打印本頁]

作者: bravejack007    時間: 2007-5-9 16:12
標題: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
<>請問60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?</P>
<>&nbsp;</P>
作者: yangzhigao    時間: 2007-5-9 16:42
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
你這個問題太籠統你說的電源是指什么?空開?還是變壓器?還有110KW啟動時是否星三角轉換?
如果是星型啟動,應該是沒問題,當不宜長久運行。
作者: bravejack007    時間: 2007-5-11 16:20
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
多謝樓上!是帶負載啊!大約需要110KW的功率.因為受場地限制,只能有大約60KW的電源線接過來.
作者: yanxy    時間: 2007-5-11 19:43
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
差得太遠了,絕對不行,否則電線會因為過載引起火災。
作者: 隨風而去    時間: 2007-5-11 22:35
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
星三角已經勝任不了了~~~

你可以參考延邊三角形降壓啟動控制線路~~~
作者: bravejack007    時間: 2007-5-14 12:07
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
多謝4樓!5樓!改小電機吧.以后有問題再請教各位!
作者: shixiongchen    時間: 2007-5-14 12:37
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
應該改,那里能超那么多呀,就算有變頻電源加上變頻器都難,反正是很不合適長期工作的。
作者: yicheng1008    時間: 2007-8-3 22:23
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
不要說啟動,就是正常運行也要把電源燒毀的呀!
作者: yumin    時間: 2007-8-4 00:29
標題: Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]
電源功率差的太多,無法滿足工作要求。一般來說單臺電動機的功率最好不要超過電源總容量的1/3,否則啟動時將會對其他正在使用的電氣設備影響較大。
作者: 鬼狼    時間: 2007-10-16 11:58
啟動沒有問題,但是不能保持,還是建議樓主不要冒此風險
作者: 黃一鈁    時間: 2007-10-16 19:22
回樓主,如果要強行帶的話,時間長了,電源線會軟化發熱,引起短路,所以請樓主慎重使用!
作者: 天然    時間: 2007-10-16 21:04
建議采用變頻器
作者: 我在飛    時間: 2007-10-16 21:23
如60KVA的電源,肯定不能為100KW電機提供能量。
作者: 一片落葉    時間: 2007-10-19 23:41
把電源有升壓器后在接在電動機上。