久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助 [打印本頁]

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-17 09:40
標題: 風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助
風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,如果進風口打開時流量自身較小,如果關閉進風口使用釋壓閥會起到作用嗎4 a' A% |/ }0 ^1 t3 p; R, w

作者: 水水5    時間: 2015-5-17 10:44
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
, ~) l- J: y; O  o- R估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是將一定質量的氣體搬運到另一處。在單位時間內,搬運的空氣越多,做的功越大,就是說瞬時功率變大。' |& n* L! ~! g4 C4 z1 k
如果將進風口關閉,或者關到很小。風機沒有空氣可以搬運,需要的功率很小,是空載狀態,所以不會燒壞電機。同樣的,如果將出風口關閉,理論上也不會燒電機,但會造成葉輪阻力增大。
2 z: y0 `+ }2 i; W( s! C6 V你那個電機溫度升高,有可能是電機的降溫措施沒做好,和進風門無關。
作者: 水水5    時間: 2015-5-17 10:51
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
- z8 [0 `/ x5 \7 n7 z9 _你是不是說喘振的問題啊?
作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-17 20:35
水水5 發表于 2015-5-17 10:51 & Y6 Z# z2 G/ v3 Z, b4 P2 @
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
# V' T4 f" z' L2 b& @" r你是不是說喘振的問題啊?
, J: O$ q( P* Q
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對風機壽命是不是會有很大影響啊
) g4 X7 s1 R2 z. N* V) d( ^
作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 10:25
起個名很難啊 發表于 2015-5-17 20:35
" W+ d4 P$ N% g0 a: M8 Q7 H* x9 L. b7 u現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對 ...
, Z2 t) r5 {( q) F' O
多謝前輩指教8 X3 f/ |& H: f4 v

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 10:33
水水5 發表于 2015-5-17 10:44
+ g! a  B) a  J+ j; ~3 G. G引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
- u5 I+ @9 A. E/ N估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是 ...

4 a5 R0 r3 v- l前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎7 Y- H- b8 j- @' ^- L

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 11:30
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 10:33
* G; s/ K% ]( R3 T! {前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎
- A( X7 L" g- I6 L/ @6 l& j1 J
我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題; t6 ~: R$ x0 V" s3 {. y

作者: 水水5    時間: 2015-5-23 11:11
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 11:30
. b3 G/ ^% v7 q! K; l2 ?我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題

7 |7 J' v5 c& o. Y- a5 p沒收到回復提醒,不好意思,' H# [$ K& @8 J8 J; ~
又從頭看了一遍,樓主的意思是,進風口全部打開流量很小。所以關小進風口,用釋壓閥。
# d6 T" s- m& d" h7 L! p$ k釋壓閥我不太明白,大概是安全閥?
- Y5 }, q; Y: g. ~/ j2 `
* O. T/ `2 z' ]: |" U# X根據樓主的風機銘牌,推測如下:: _5 g1 v( A1 b! J( |
1。應該是燃燒系統用的鼓風機,或者其他系統,配風之類。  `) @( }/ i# [( E7 P0 N+ n
2. 照理說進風口全部打開,流量應該不小的。可以檢測一下,是不是選的風機流量小了?風機只能達到2.4立方米每分。這個流量并不大,跟吹頭發的差不多。測量方法用流量計,或者測出口風速,或者在進風口感受下吸力,跟吹頭發的差不多,呵呵。
; R+ n* J( K5 N2 J# H! K! j3.如果按風機銘牌確實能滿足系統需要的風量,那就是系統阻力太大,遠遠超過了風機的全壓14KPa,這樣風機為了與系統阻力平衡,就需要先升高壓力,但是電機的輸入功率一定的,如果沒有更多的輸入功率補充進來,那么流量就會減小,功率等于流量乘以全壓。或者,更確切的說,根據風機的特性曲線,風機的工作點偏移。
* w0 i# s$ {+ V6 i# l* K: X關于第3點,我找了本風機樣本,拍了個圖片,見下樓。- _* `; U$ p( g; ~2 |. q

作者: 水水5    時間: 2015-5-23 11:29
[attach]354212[/attach]
作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-23 19:30
水水5 發表于 2015-5-23 11:29
8 D! X2 K1 M# E+ W$ r* `  l
我們現在安上了一個釋壓閥,也就是根據壓力變化開關的安全閥,現在安全閥一直開著,相當于進氣口旁路,其余還能滿足要求,最后還是多謝前輩的耐心詳解,學到了很多,感激不盡) L1 E+ E, Y5 y  X





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5