標題: 時間繼電器怎么接線? [打印本頁]

作者: sbams    時間: 2015-5-16 13:05
標題: 時間繼電器怎么接線?
1 C( Z% o  f. ^
2 x& [/ `) n0 z8 O6 P
2接火線   接近開關分別接在2跟1  3引線到負載  
5 |  o3 R0 O, [" U
% \$ _- [$ ^6 i3 u3 Y2 x7接零線 7引線到8  6 引線到負載
$ q& ~! r- D- B$ q, ?
* p/ v# a$ x* s) z5 ^這樣接時間繼電器設置好一定的時間,當接近開關感應到信號時負載馬上通電,但會延遲時間繼電器上的時間斷電對嗎?+ ]; D/ o) f& n+ h2 s6 J6 _

作者: 水水5    時間: 2015-5-16 13:57
不明白,27不是線圈嗎? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?+ o* w+ `2 v: ?0 j, |/ z; V& A+ S: U
延時繼電器,線圈是瞬間吸合,觸電動作,但是線圈失電后,觸電延時動作,是這樣吧
$ @3 k0 T. e! i) |$ C所以,你得分成兩個回路介紹。一個回路是線圈,一個回路是觸點。看的有點亂。
作者: sbams    時間: 2015-5-16 14:22
水水5 發表于 2015-5-16 13:57
( A9 f% n) [% A( o$ N' N: D不明白,27不是線圈嗎? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?  N3 n' I! n' R* o6 X4 y% q1 J0 m! n
延時繼電器,線圈是瞬間吸合,觸電動作,但是線圈 ...

/ F0 Z; g- ?/ v# ?24 0.5s,32 30s是下面有個地方設置繼電器調一圈的時間,這個你不用管他,你只要跟我說我那樣接線對嗎,還是要怎么接9 |# v+ L0 u' X! q, i( z, m7 k

作者: 水水5    時間: 2015-5-16 14:35
sbams 發表于 2015-5-16 14:22
$ _' U3 B7 _# R& Z- q7 k24 0.5s,32 30s是下面有個地方設置繼電器調一圈的時間,這個你不用管他,你只要跟我說我那樣接線對嗎,還 ...

8 C; `' G0 J2 n) z$ \) Y- g我覺得沒那么復雜:
4 K- \7 j: C8 \3 }, ^" Z  O. s線圈回路:火線--接近開關   接近開關另一點-2   7-零線
1 }) ^( V4 k! {控制回路:  火線-1  3-負載-零線/ K" K3 R" o$ ?/ z$ Y0 S) i. D2 o9 ]
2 m8 H3 T5 g# m: X  r
當接近開關接通時,27之間的線圈獲得電壓,吸合,致使13觸點接通,負載得電。
$ S1 q0 L/ A% }; a+ f  j接近開關斷開后,線圈失電,由于延時原因,  過一段時間之后13才斷開。一般是氣體阻尼延時。
作者: 螺旋線    時間: 2015-5-16 14:37
2和7是時間繼電器的線圈,注意,線圈是AC220的。得電動作。
% S1 L# L: [. M+ c. H1,3是常開觸點,1,4是常閉
  t6 g- I* ~. n9 {2 b. {8,6和8,5是另一組。
7 U; V" A: r  ]圖不畫得很清楚嗎?
  A9 R8 G" O4 v+ K0 m撥碼是設定時間量程的,時間調整在正面調,有指針。
作者: 桂花暗香    時間: 2015-5-16 14:51
本帖最后由 桂花暗香 于 2015-5-17 11:38 編輯
0 Z! K& ?) V, g; B" S1 A; l; C$ `/ s0 X8 o. V5 J) j: C
電子式的線圈得電延時居多。4 ]. {1 f2 @1 ^* i4 N: ^  ?
2和7是時間繼電器的線圈,注意,線圈是AC220的。得電0 L+ w( n( _% N& A6 I
1,3是常開觸點,線圈得電延時接通,線圈失電瞬時斷開1,4是常閉,線圈得電延時斷開,線圈失電瞬時接通。   ' h. W7 o! g6 t: ^* {- o( }+ b3 L, C: j
8,6和8,5是另一組。# _4 S* [( _5 D$ t- w$ A" c9 @

5 Z8 t! X5 r& L; L# E+ _- ^你說的不對!6 Q7 s) p# `% S3 P. W/ s

作者: 淺川    時間: 2015-5-16 19:04
5樓說的很對,常開是接通延時,常閉是斷開延時,可以形成互鎖回路
作者: sbams    時間: 2015-5-16 19:40
螺旋線 發表于 2015-5-16 14:37
; \; N/ P; n  B8 h! K! Z2和7是時間繼電器的線圈,注意,線圈是AC220的。得電動作。* z* X, [6 d5 v% D0 _
1,3是常開觸點,1,4是常閉
9 {, @! [+ [$ S8 _8,6和8,5是另一 ...

2 X# [7 t! z3 G5 }3 r, u這兩種時間繼電器一樣嗎?接線一樣嗎?[attach]353462[/attach][attach]353461[/attach]
1 P/ \9 e# V( x# r: {0 d% a
作者: sbams    時間: 2015-5-16 19:43
螺旋線 發表于 2015-5-16 14:37
& H  C+ F1 ^4 e, T/ G* l% Z! g4 u0 p2和7是時間繼電器的線圈,注意,線圈是AC220的。得電動作。
+ k3 Y9 c" Z- b9 h9 K" L+ X1 a1,3是常開觸點,1,4是常閉
5 m$ r: f: m* i8 D8,6和8,5是另一 ...

. H, s7 N. z# T- O這兩種一樣嗎,接線一樣嗎?[attach]353465[/attach][attach]353464[/attach]& W8 M( x, Z9 G. o' t! t

作者: sbams    時間: 2015-5-16 19:49
本帖最后由 sbams 于 2015-5-16 19:56 編輯
0 j0 L# \& N* h; t
水水5 發表于 2015-5-16 14:35 ) |; d/ C7 i+ J$ B& [0 a  A: C
我覺得沒那么復雜:
& n) c% [6 F$ ^. A線圈回路:火線--接近開關   接近開關另一點-2   7-零線7 h5 K' K# E8 U  u2 U. o
控制回路:  火線-1  3-負 ...

5 W( B4 Q3 j7 m. B這兩種時間繼電器一樣嗎,接線一樣嗎? (, 下載次數: 117) [
作者: sbams    時間: 2015-5-16 19:55
水水5 發表于 2015-5-16 14:35 / D1 C4 ]0 j+ \! Q& b8 s
我覺得沒那么復雜:; j: L9 S: R9 R" s! s$ F" a% a* I
線圈回路:火線--接近開關   接近開關另一點-2   7-零線
# ?( s% s" m2 ~1 d# Y+ e7 T# j控制回路:  火線-1  3-負 ...
- {2 k7 {8 f4 S5 ^  p
這兩種時間繼電器一樣嗎?接線一不一樣? (, 下載次數: 105) * E4 @0 o9 t7 o

作者: sbams    時間: 2015-5-16 20:12
水水5 發表于 2015-5-16 14:35
/ O6 o* Q. c& i, A1 J, B我覺得沒那么復雜:; Q4 f  @. X4 Z
線圈回路:火線--接近開關   接近開關另一點-2   7-零線
6 D$ B# D2 v$ M& ]6 ]3 V控制回路:  火線-1  3-負 ...
" `' {0 H2 y6 n& i- O+ O$ R& o
就是說火線跟接近開關一相接,接近開關另一點接2,7接零線,負載接1-3嗎
# E1 U" R; J: W9 }1 {6 [
作者: sbams    時間: 2015-5-16 20:18
水水5 發表于 2015-5-16 14:35
- k0 _: W+ h8 g3 G我覺得沒那么復雜:
& M: \- ?4 F5 ?% j1 _5 ?/ C+ L" g線圈回路:火線--接近開關   接近開關另一點-2   7-零線: b9 r$ [% w- }* B) n$ ?
控制回路:  火線-1  3-負 ...
1 y0 m. B' q. n7 D5 z* i
這個繼電器的接線法是電源接2-7,1-2相接,接近開關接7-8,負載接3-5!這種時間繼電器的接線法也一樣嗎?
! t1 m* R2 U$ a! i6 g6 k6 J1 ~
作者: 水水5    時間: 2015-5-17 10:37
桂花暗香 發表于 2015-5-16 14:51
6 P1 G1 v% V) u1 `0 z0 |電子式的基本都是線圈得電延時。
" C' `( T- o0 s% _- w! r2和7是時間繼電器的線圈,注意,線圈是AC220的。得電
- y5 L4 d3 ?) a4 S- c1 h+ H 1,3是常開觸點, ...

; [# m. R1 G$ f$ @ 那右側24 0.5S,32 30S,是什么意思?
作者: 桂花暗香    時間: 2015-5-17 11:18
水水5 發表于 2015-5-17 10:37 ! O! M, H* V% S7 ~0 \  I, m6 y
那右側24 0.5S,32 30S,是什么意思?
8 b+ e6 r: z' ?' {8 K% q
這個是 撥盤 來實現 不同的延時時間。
作者: 桂花暗香    時間: 2015-5-17 11:21
sbams 發表于 2015-5-16 19:49   Y" |$ }; k3 t, P
這兩種時間繼電器一樣嗎,接線一樣嗎?[
( u( b/ |# p5 U. m9 S# H; B
不一樣,左邊接點是 瞬動,和普通繼電器一樣 右邊接點有延時功能。
作者: sbams    時間: 2015-5-17 18:46
水水5 發表于 2015-5-16 13:57 ' `* C- M! v8 F( l
不明白,27不是線圈嗎? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?
- Z1 l, ^6 A+ x2 ?6 \: a延時繼電器,線圈是瞬間吸合,觸電動作,但是線圈 ...

6 P& m8 _3 m) q% p5 G1 h7 _; H# n7 D$ }那應該怎么接
2 [1 z5 }6 L( _5 h* J) W% |
作者: sbams    時間: 2015-5-17 18:49
淺川 發表于 2015-5-16 19:04
  ^8 ~  c( ~$ Q, l' b: Z5樓說的很對,常開是接通延時,常閉是斷開延時,可以形成互鎖回路

$ _* L7 d/ k$ }% D% F) g* V- d那應該怎么接7 O9 y; \4 J% E, K2 c

作者: 淺川    時間: 2015-5-17 18:58
sbams 發表于 2015-5-17 18:49 " o$ I& H2 W+ b8 S8 `, l
那應該怎么接
1 G: |. A6 M) R+ h6 s
你想要利用繼電器實現什么樣的動作( h; G3 E7 E, e3 O0 k# z

作者: sbams    時間: 2015-5-18 01:43
淺川 發表于 2015-5-17 18:58
; P$ m) d+ ?) ]你想要利用繼電器實現什么樣的動作
. h- |$ s) T  Z) f$ v* h
我想利用時間繼電器來讓電磁閥延時斷電,就是當接近開關感應到信號時電磁閥通電,時間繼電器讓電磁閥延時斷電?這樣要怎么接?: I% z( T# S$ Y7 p, r2 c- R4 r

作者: 螺旋線    時間: 2015-5-18 09:12
sbams 發表于 2015-5-18 01:43 ; f/ w0 }  J5 `( T0 D' @
我想利用時間繼電器來讓電磁閥延時斷電,就是當接近開關感應到信號時電磁閥通電,時間繼電器讓電磁閥延時 ...
- L+ C! E" Y1 Q: Q! b/ ]& h
特別注意,你的接近開關也必須是AC220的,驅動能力必須在500毫安及以上。
0 q+ d& e: v; a2 l- M& T) p (, 下載次數: 102)
- x2 |, o" f# a; n# ]+ b+ c
作者: sbams    時間: 2015-5-18 12:15
螺旋線 發表于 2015-5-18 09:12
0 |3 R# W2 D0 Z3 u" t# Q特別注意,你的接近開關也必須是AC220的,驅動能力必須在500毫安及以上。
/ l4 a3 D2 u8 K' y' U; b
接近開關是220的,問題是這種能接延時斷電嗎?我怎么怎么接都是延時通電的,還有AH3-3這種繼電器怎么接延時斷電
7 y5 d& E' K3 R& \; Z
作者: 淺川    時間: 2015-5-18 12:52
sbams 發表于 2015-5-18 01:43
. ?# |6 D+ O- A. Q% [我想利用時間繼電器來讓電磁閥延時斷電,就是當接近開關感應到信號時電磁閥通電,時間繼電器讓電磁閥延時 ...

3 s! C9 y7 J# v  u利用時間繼電器供電輸入一端(7)跟上面的常閉回路(8-5)串一塊,5接電源正,接近開關控制繼電器的通斷來控制(7)電源負的通斷,然后利用時間繼電器另一常閉回路就可延時電磁閥了
作者: sbams    時間: 2015-5-18 14:10
sbams 發表于 2015-5-18 01:43
" I1 X# V/ r2 U+ `我想利用時間繼電器來讓電磁閥延時斷電,就是當接近開關感應到信號時電磁閥通電,時間繼電器讓電磁閥延時 ...
9 \( g: `- V4 h; W
電源不是要接在2-7上嗎?怎么5還接電源
. c9 [4 X) D& e4 Q9 D* n1 C1 S
作者: sbams    時間: 2015-5-18 14:21
sbams 發表于 2015-5-18 12:15 7 H3 v" V9 x$ T0 V5 L4 Y
接近開關是220的,問題是這種能接延時斷電嗎?我怎么怎么接都是延時通電的,還有AH3-3這種繼電器怎么接延 ...

7 {1 a5 T& v1 K3 h$ E5 O但你的圖我看不懂啊,能圖簡單點嗎?還是直接說要怎么接,分別接在幾號腳
2 T) K. ~/ T7 ]  N9 I
作者: spinachzwx    時間: 2022-9-19 10:00
感謝樓主分享!
作者: 螞蟻博巖    時間: 2023-9-15 10:01
如何判斷時間繼電器是得電動作還是延時動作
作者: 毛毛268    時間: 2023-9-30 04:16
首先要看你需要的動作順序
作者: 毛毛268    時間: 2023-9-30 04:17
sbams 發表于 2015-5-16 19:49
, N: w) ?; G$ W這兩種時間繼電器一樣嗎,接線一樣嗎?[

6 w1 D" a0 M/ N你這個帶一對瞬動觸電和一對延時觸點
1 N5 C- X0 E6 Y5 `* c




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5