久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 電磁閥反應慢問題 [打印本頁]

作者: sovv    時間: 2015-2-10 13:28
標題: 電磁閥反應慢問題
今天發現了一個問題,SV210,DC24V的電磁閥通電后反應慢,導致機器停頓。換了新的電磁閥后,另外的電磁閥又出現這問題了,PLC輸出沒問題。求各位大俠們幫幫忙。
作者: 塔格奧    時間: 2015-2-10 13:48
?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的
作者: sovv    時間: 2015-2-10 14:02
塔格奧 發表于 2015-2-10 13:48 2 ^% a: b# \5 D  g! `8 D" `
?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的

/ O+ e. C0 k5 D之前都沒有出現過這問題
作者: shaokuang    時間: 2015-2-10 14:10
電壓偏低?
作者: sovv    時間: 2015-2-10 14:34
shaokuang 發表于 2015-2-10 14:10
- {  X: Z+ G6 N0 s$ ~7 O4 ^( V電壓偏低?

9 X- v5 r) ^7 [! `, F是開關電源輸出的24V不穩定嗎?
作者: 機械點檢PT5    時間: 2015-2-10 14:49
有沒有裝三大件介質臟氣閥容易壞,看看氣壓多少,能不能達到要求工作壓力。裝沒裝消聲把消聲去掉試試。再有就是電壓不穩,從新引控制線試試。
作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-10 15:54
1、手動正常動作,全自動就不行?. M/ f  u+ l2 i4 R) z
2、電磁閥線圈電壓正常不?
" ]; O, d5 q  g. b. X  b+ B3、查看氣壓值,是否正常范圍?
) v1 J! i: N9 F, Q+ V( T- Y" u(之前有臺機器也有類似問題,逐一更換電磁閥、氣缸,都不行;萬用表一測線圈電壓為12V,一全自動電壓更低。直接測量. v# l$ O& z* t+ L* ^* ?5 L9 W0 S
開關電源電壓,原來只有16V左右。扭動開關電源調壓旋鈕,增大電壓。機器恢復正常。)
作者: 塔格奧    時間: 2015-2-10 16:59
sovv 發表于 2015-2-10 14:02 4 t4 s; W) q" A7 i6 B: t
之前都沒有出現過這問題

7 ?  e' r) J. U' V  G$ A看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座
" {; o9 c2 U* H( u$ J* d- D) u: J
作者: sovv    時間: 2015-2-10 17:03
塔格奧 發表于 2015-2-10 16:59 , s3 F! O6 `7 `+ R
看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座

, q& M0 t& R4 T( Q只一個閥座,上面有7個閥。一年來一直有在生產,
$ n# U. N/ x! _
作者: sovv    時間: 2015-2-10 17:07
鋼炮zero 發表于 2015-2-10 15:54
( ~  V" d# v. L. e3 |1、手動正常動作,全自動就不行?0 N7 J9 c  E7 s) I; O, V
2、電磁閥線圈電壓正常不?/ V9 W3 J- s) R/ K* O
3、查看氣壓值,是否正常范圍?
; N1 [+ m. _3 M
用手按閥上的開關可以,但用觸摸屏上的開關按就反應很慢,氣壓0.35~0.4之間。開關電源24V正常。
作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-10 20:58
sovv 發表于 2015-2-10 17:07 $ |0 |$ a4 F# m
用手按閥上的開關可以,但用觸摸屏上的開關按就反應很慢,氣壓0.35~0.4之間。開關電源24V正常。
! Y) [6 q! l0 C2 I
氣壓貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往經歷,氣壓0.5,機器一全自動,就有個別氣缸動作緩慢,
; R; s3 j; ~( R6 |8 b. M從而使機器產生動作順序報警,機器停止。
& k$ W4 A5 ~4 O2 ^, @- ]
作者: sovv    時間: 2015-2-11 09:10
鋼炮zero 發表于 2015-2-10 20:58 5 X& W; Q, g5 N& U
氣壓貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往經歷,氣壓0.5,機器一全自動,就有個別氣缸動作緩慢,
# [  ~6 ~- t- y! ^( @& h# _從而使機器 ...

# z1 |& }5 J3 D1 M4 k& `不是自動時慢,而是手動按就慢,電磁閥LED燈已亮了,但閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來。
0 k$ F) g' Z/ Q; s/ }- k
作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-11 11:27
sovv 發表于 2015-2-11 09:10
2 x% l1 a" N, n: [不是自動時慢,而是手動按就慢,電磁閥LED燈已亮了,但閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來。
+ ]$ ?7 U. K6 l" s+ n0 t
百度來的:“這是典型的低速爬行現象,也是氣缸最需要避免的行為。3 [7 |/ p: b& V) n( h
產生此類現象原因可能有以下幾個:
- i( H8 A: ~# C6 z1、氣壓太低,驅動負荷的推力不足。3 L3 K( ~$ h8 O+ s2 Z5 Z. d
2、氣缸的缸筒變形,導致活塞卡滯。
  ^# i( L" y: y3、調速接頭沒有調節好,導致進氣或者排氣緩慢。% z, x+ s. e' V
4、氣缸導桿或者外置導桿不平行。”
- G1 q  F0 g1 _總覺得你的氣壓低啦,試下提高氣壓?另外 “閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來” 直接在電磁閥那里測的嗎?
: M4 L5 W  x7 x3 |5 @
作者: 拙樸工舍    時間: 2015-2-14 14:46
可能是閥芯臟堵了吧。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5