今天發現了一個問題,SV210,DC24V的電磁閥通電后反應慢,導致機器停頓。換了新的電磁閥后,另外的電磁閥又出現這問題了,PLC輸出沒問題。求各位大俠們幫幫忙。
作者: 塔格奧    時間: 2015-2-10 13:48
?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的
作者: sovv    時間: 2015-2-10 14:02
塔格奧 發表于 2015-2-10 13:48
1 A- n' B3 [" ?- r7 A7 k?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的
/ r; m! Z+ S2 v( A: D& f
之前都沒有出現過這問題
作者: shaokuang    時間: 2015-2-10 14:10
電壓偏低?
作者: sovv    時間: 2015-2-10 14:34
shaokuang 發表于 2015-2-10 14:10 " i9 l( @4 z% y+ @8 ^$ q
電壓偏低?

+ o2 D& @9 h: l1 w7 h5 q8 p是開關電源輸出的24V不穩定嗎?
作者: 機械點檢PT5    時間: 2015-2-10 14:49
有沒有裝三大件介質臟氣閥容易壞,看看氣壓多少,能不能達到要求工作壓力。裝沒裝消聲把消聲去掉試試。再有就是電壓不穩,從新引控制線試試。
作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-10 15:54
1、手動正常動作,全自動就不行?
9 R, L+ r( K. }7 r$ v; y2 H/ O2、電磁閥線圈電壓正常不?
* r; ?$ h, n, m5 d7 x9 n4 m  y; X3、查看氣壓值,是否正常范圍?
# `% C% _. j$ \# r4 g(之前有臺機器也有類似問題,逐一更換電磁閥、氣缸,都不行;萬用表一測線圈電壓為12V,一全自動電壓更低。直接測量4 M- g* o, C% m7 M9 A
開關電源電壓,原來只有16V左右。扭動開關電源調壓旋鈕,增大電壓。機器恢復正常。)
作者: 塔格奧    時間: 2015-2-10 16:59
sovv 發表于 2015-2-10 14:02
9 s  n  N. P, R; O之前都沒有出現過這問題
3 [( R  k1 u  i$ [
看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座
' _) L9 ^, K$ c! u" b3 r( C
作者: sovv    時間: 2015-2-10 17:03
塔格奧 發表于 2015-2-10 16:59   K* c, p1 D: L! }% [: t
看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座
' Q7 z  q- r# F0 B" n, W) {" z
只一個閥座,上面有7個閥。一年來一直有在生產,
5 E, m# }( ^6 v8 ?
作者: sovv    時間: 2015-2-10 17:07
鋼炮zero 發表于 2015-2-10 15:54 7 t7 m- A: X( A
1、手動正常動作,全自動就不行?
3 ?. j! ^, Q) D, {4 B  |2、電磁閥線圈電壓正常不?8 y0 d: W+ |' ?) x7 `
3、查看氣壓值,是否正常范圍?

0 d# v/ T2 V3 B. a6 a/ ^% c用手按閥上的開關可以,但用觸摸屏上的開關按就反應很慢,氣壓0.35~0.4之間。開關電源24V正常。
作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-10 20:58
sovv 發表于 2015-2-10 17:07
! r0 X& T- D2 o$ |用手按閥上的開關可以,但用觸摸屏上的開關按就反應很慢,氣壓0.35~0.4之間。開關電源24V正常。
9 n# s) ~6 q/ U3 a; d$ ]+ @
氣壓貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往經歷,氣壓0.5,機器一全自動,就有個別氣缸動作緩慢,
. l4 @& C2 O' s1 M3 b! c/ U' L從而使機器產生動作順序報警,機器停止。8 W- ~: t; M& j) R3 x" J

作者: sovv    時間: 2015-2-11 09:10
鋼炮zero 發表于 2015-2-10 20:58
/ P: W+ l; }5 o& j0 c7 N8 V6 q氣壓貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往經歷,氣壓0.5,機器一全自動,就有個別氣缸動作緩慢,
6 n9 A* Z3 Z4 \; ~' R! a- Z' o% G從而使機器 ...
6 k6 o* A* u% ], F
不是自動時慢,而是手動按就慢,電磁閥LED燈已亮了,但閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來。6 g. n0 c. C* k+ [6 A" [& Z

作者: 鋼炮zero    時間: 2015-2-11 11:27
sovv 發表于 2015-2-11 09:10 3 W( E: @- s% B& {5 S9 D0 k. n
不是自動時慢,而是手動按就慢,電磁閥LED燈已亮了,但閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來。
; v6 l) `- q  V- J9 b4 r, j6 R; ~2 a
百度來的:“這是典型的低速爬行現象,也是氣缸最需要避免的行為。7 s( }8 h( b0 [( z' v7 _  Y5 o
產生此類現象原因可能有以下幾個:# d( \- g5 F" c+ N9 E2 s
1、氣壓太低,驅動負荷的推力不足。
9 e) E6 V! l6 e6 y2、氣缸的缸筒變形,導致活塞卡滯。# V( b7 f, M) P- K: k
3、調速接頭沒有調節好,導致進氣或者排氣緩慢。& d, {- t* `! N1 f8 O, S
4、氣缸導桿或者外置導桿不平行?!?/font>1 o4 U  \$ v% c) B+ Q! A( y" g4 a
總覺得你的氣壓低啦,試下提高氣壓?另外 “閥門沒有氣出來,等個幾十秒才有氣出來” 直接在電磁閥那里測的嗎?
$ u/ g/ _/ _3 X3 r4 ]2 u
作者: 拙樸工舍    時間: 2015-2-14 14:46
可能是閥芯臟堵了吧。