duanyz 發表于 2015-3-7 22:31: U& L$ z- ?& }( w4 g. ~
請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?
靈感點燃蚊香 發表于 2015-3-31 16:10; ~* p0 N; D8 ~" S8 z7 A: E
加個便宜的固態繼電器好些,幾乎是免維護了。我公司有一百多臺FX1S系列的帶亞德客,有燒過的點的。加普通的 ...
尼古拉斯曉飛 發表于 2015-2-3 17:53: k+ A4 N7 v5 U8 o
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,在沒加中間繼電器的情況下,觸點基本上1個月左右 ...